废气处理活性炭箱

[复制链接]
查看75 | 回复7 | 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
《压差计须每个活性炭箱体安装一个。当压力差增大到限值,提醒更换活性炭。》
请教一下那限制到底是多少啊?
1731584873314.jpg
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
不超过600pa。
回复

使用道具 举报

甘雨 | 6 天前 | 显示全部楼层
我所了解的,吸附一般不能单独使用,只可应急或串用。一般三个月换一次,也有半年,或长或短,依据使用频次来确定使用时长(浙这边要求)
回复

使用道具 举报

知行合一88154 | 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-11-14 20:22
不超过600pa。

如果过了半年,运行时压差还是没超600pa,是不是代表我可以不换,活性炭的吸附能力还可以继续使用?
回复

使用道具 举报

知行合一88154 | 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
甘雨 发表于 2024-11-15 08:49
我所了解的,吸附一般不能单独使用,只可应急或串用。一般三个月换一次,也有半年,或长或短,依据使用频次 ...

二级喷淋加二级活性炭吸附,污水站废气
回复

使用道具 举报

甘雨 | 6 天前 | 显示全部楼层
知行合一88154 发表于 2024-11-15 10:16
二级喷淋加二级活性炭吸附,污水站废气

更换频次,从两方面,一个是你们池体情况,一个是当地执法情况。
从我个人了解的角度方面,这中废气处理方式现在基本淘汰,不准使用。
回复

使用道具 举报

知行合一88154 发表于 2024-11-15 10:15
如果过了半年,运行时压差还是没超600pa,是不是代表我可以不换,活性炭的吸附能力还可以继续使用? ...

那不是 活性炭有吸附饱和周期 还跟你们进气量和浓度有关系,看你们的设计是多长时间需要更换?
回复

使用道具 举报

看活性炭的使用寿命。还有就是对外排口进行检测,废气达标说明活性炭效果还可以。我们用的是U型压差计,如果前后端压力不平衡说明活性炭堵塞严重。你们也可以比较活性炭前后端的压差。这都没有规范。
回复

使用道具 举报

本版积分规则