好氧池溶解氧起不来,只有0.4左右

[复制链接]
枫939407 | 2024-10-28 16:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2024-10-27 08:34
是不是曝气头堵了

怀疑就是曝气头堵了,但是因为是潜水泵,没法抽空池子排查
回复

使用道具 举报

硕果累累 | 2024-10-28 22:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
曝气链式的带水安装,可以评估一下。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-10-29 09:03:56 | 显示全部楼层
枫939407 发表于 2024-10-28 16:54
两天了,排查发现应该是射流泵堵了

你们是射流曝气,曝气效果现场看如何?有视频吗
回复

使用道具 举报

渡口 | 2024-10-29 14:17:39 | 显示全部楼层
枫939407 发表于 2024-10-28 16:55
水花变化不大,应该是射流泵问题,氧气溶解不够

水花没什么变化  就是氧气没送过来  要么是堵了  要么是泵坏了
回复

使用道具 举报

枫939407 | 2024-10-31 08:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-10-29 09:03
你们是射流曝气,曝气效果现场看如何?有视频吗

视频还发不了,闷曝三天,数值都正常了,安排少量进水后(平常进水的1/3),两小时测一次的氨氮数值也比较稳定,这两天安排正常进水看看
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-10-31 08:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
枫939407 发表于 2024-10-31 08:43
视频还发不了,闷曝三天,数值都正常了,安排少量进水后(平常进水的1/3),两小时测一次的氨氮数值也比 ...

那就是负荷太高,曝气跟不上,减少进水就对了
回复

使用道具 举报

张祺 | 2024-11-4 14:03:16 | 显示全部楼层
风机参数多少?进水水量多少,算一下气水比,大致就能知道风机风量是否够用