缺氧池气力搅拌如何正确开启

[复制链接]
查看347 | 回复9 | 2024-10-21 08:47:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
UASB+AO工艺,出水基本正常,就是不怎么涨泥,缺氧池的气力搅拌改如何正常开启啊,有人说不开最好,有人有每天开一段时间,开的话开多大啊,全开还是开一半啊

IMG_20241019_170438.jpg
wx_camera_1729470584026.jpg

回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-10-21 09:14:17 | 显示全部楼层
全开开一半,这个得根据现场的实际情况判断的,正常缺氧的搅拌,开到水面微波溶氧低于0.5以内即可。只能这么给你形容。如果对不涨泥很疑惑的话,计算一下食微比和系统设计的数值偏差就可以协助你判断。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-10-21 09:19:37 | 显示全部楼层
出水正常的话,你们要是暂时没开 就不用开了
回复

使用道具 举报

晓龙 | 2024-10-21 11:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-10-21 09:19
出水正常的话,你们要是暂时没开 就不用开了

嗯,出水正常,就是不怎么长泥,感觉是因为气没开,回流过来的泥都沉到缺氧池了,
回复

使用道具 举报

晓龙 | 2024-10-21 11:05:39 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-10-21 09:14
全开开一半,这个得根据现场的实际情况判断的,正常缺氧的搅拌,开到水面微波溶氧低于0.5以内即可。只能这 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-10-21 11:11:46 | 显示全部楼层
晓龙 发表于 2024-10-21 11:04
嗯,出水正常,就是不怎么长泥,感觉是因为气没开,回流过来的泥都沉到缺氧池了, ...

你们缺氧池没有搅拌器吗?
回复

使用道具 举报

硕果累累 | 2024-10-21 11:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
没有搅拌或搅拌不均匀可能会沉到缺氧池,气动主要控制溶解氧。
回复

使用道具 举报

渡口 | 2024-10-21 14:38:28 | 显示全部楼层
缺氧池控制溶氧不超过0.5就行   如果不开  泥肯定沉到池底啊
回复

使用道具 举报

Mr.周 | 2024-10-29 23:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
缺氧池气搅拌我们都是全开,用电磁阀控制,一次大约30秒左右,保证污泥不下沉就行
回复

使用道具 举报

晓龙 | 2024-11-15 17:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
Mr.周 发表于 2024-10-29 23:52
缺氧池气搅拌我们都是全开,用电磁阀控制,一次大约30秒左右,保证污泥不下沉就行 ...

多久开一次呢
回复

使用道具 举报

本版积分规则