进水超设计指标对污泥活性有影响吗

[复制链接]
查看198 | 回复5 | 2024-10-18 21:55:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
AO工艺,进水氨氮设计指标小于30、总氮小于60,如果这两个指标超设计值对生化系统有什么影响呢?如果进水设计流量为10方/小时,则进水氨氮量就是300、总氮就是600,假设进水氨氮超到60、总氮超到120,可否将进水流量减到5方/小时来满足设计要求呢?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2024-10-19 09:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以,相当于污染物总量不变,但是延长了水力停留时间
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-10-19 09:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
减小是肯定的了,但5方可能不行,应该会比5小很多。
回复

使用道具 举报

唐勇 | 2024-10-19 14:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-10-19 09:58
减小是肯定的了,但5方可能不行,应该会比5小很多。

污染物总量满足设计要求,为什么不行呢?
回复

使用道具 举报

唐勇 | 2024-10-19 14:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2024-10-19 09:52
可以,相当于污染物总量不变,但是延长了水力停留时间

延长水力停留时间有什么坏处吗?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2024-10-20 17:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
唐勇 发表于 2024-10-19 14:08
延长水力停留时间有什么坏处吗?

对硝化没有坏处
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

本版积分规则