各位大佬,缺氧池的氧化还原电位计,上下限报警,取多少合适?

[复制链接]
查看347 | 回复7 | 2024-9-12 17:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
A/O工艺,业主在缺氧池安装了一个氧化还原电位,量程是+500~-500mv,现在自控系统需要提供报警值,我没有用过这个
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-9-12 21:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
-150到100
回复

使用道具 举报

lizhezhe1991 | 2024-9-13 09:10:25 | 显示全部楼层
ORP安装在缺氧那个位置?
回复

使用道具 举报

硕果累累 | 2024-9-13 09:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
一般安池体中间位置
回复

使用道具 举报

sincerely | 2024-9-13 10:06:15 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-9-12 21:37
-150到100

班长,反硝化不是±50吗
回复

使用道具 举报

㊣902016 | 2024-9-13 15:59:20 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-9-13 15:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2024-9-13 10:06
班长,反硝化不是±50吗

仪表可以适当把量程放大点
回复

使用道具 举报

sincerely | 2024-9-14 08:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-9-13 15:59
仪表可以适当把量程放大点

好的,都是实战经验啊
回复

使用道具 举报

本版积分规则