A/O工艺,业主在缺氧池安装了一个氧化还原电位,量程是+500~-500mv,现在自控系统需要提供报警值,我没有用过这个
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
-150到100
回复

使用道具 举报

ORP安装在缺氧那个位置?
回复

使用道具 举报

硕果累累 | 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
一般安池体中间位置
回复

使用道具 举报

sincerely | 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-9-12 21:37
-150到100

班长,反硝化不是±50吗
回复

使用道具 举报

回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2024-9-13 10:06
班长,反硝化不是±50吗

仪表可以适当把量程放大点
回复

使用道具 举报

sincerely | 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-9-13 15:59
仪表可以适当把量程放大点

好的,都是实战经验啊