生化处理氨氮高

[复制链接]
查看214 | 回复9 | 2024-9-11 20:29:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
含锌电镀废水经化学混凝沉淀后进入好氧生物塔再进入厌氧池,出水氨氮高15ppm,进厌氧池之前氨氮2~3ppm,该怎么办?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-9-12 00:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
后面还有好氧池没事,厌氧后氨氮上涨也很正常
回复

使用道具 举报

lizhezhe1991 | 2024-9-12 08:40:36 | 显示全部楼层
好奇怪的工艺变形

应该是有机氮再厌氧水解导致,最好后面再加个好氧.

回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-9-12 08:43:52 | 显示全部楼层
进好氧生物塔然后厌氧池?如果真是这套工艺的话,打回流可以解决氨氮的问题。
回复

使用道具 举报

达于知者肖 | 2024-9-12 08:58:30 | 显示全部楼层
这流程是什么设计理念?
回复

使用道具 举报

消防队员 | 2024-9-13 09:03:09 | 显示全部楼层
你的厌氧池是不是去除总氮,你是否加碳源了碳源可能需要重新选择,还有你的出水带污泥吗?溶解的污泥会导致氨氮高
回复

使用道具 举报

硕果累累 | 2024-9-13 09:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
持续这样吗
回复

使用道具 举报

STD | 2024-9-19 20:45:50 来自手机 | 显示全部楼层
5月份开始的,是因为生化后RO中水回用设备产水电导率高后倒查发现的,其它都正常
回复

使用道具 举报

STD | 2024-9-19 20:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-9-12 08:43
进好氧生物塔然后厌氧池?如果真是这套工艺的话,打回流可以解决氨氮的问题。 ...

碳源为葡萄糖,OA工艺后气浮+次钠+活性碳+RO(50%回收率)
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-9-20 08:45:17 | 显示全部楼层
STD 发表于 2024-9-19 20:48
碳源为葡萄糖,OA工艺后气浮+次钠+活性碳+RO(50%回收率)

先O再A然后物化物化物化+RO膜?A池参数指标溶氧下降正常么?得确保前段O池硝化反应完全,这套系统前段溶氧以及污泥浓度是关键。适当都提升先看变化如何,前段进水指标和各项参数得提供一下。
回复

使用道具 举报