莫19584991438 | 2024-9-11 10:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
wonder1_1 发表于 2024-9-11 10:45
为什么啊,氨氮高,为什么不能加 COD,COD高了能营养平衡和去除氨氮,另外这个氨氮浓度这么高是不是污泥 ...


本身COD值就降不下来的,如果能降下来的,系统里面的总氮高是可以加碳源或者越级分段进水。异养菌会比消化菌优先抢氧先降解。楼主可以做个实验,取好养池的混合液气爆几个小时小时后看能不能降?如果能降一些就证明有难降解物或者停留时间不够,取样的时候先测水,小试闷爆后再测做对比,可以做24小时对比的。污泥中毒好养池的氨氮不会降的,先把消化菌抑制的
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-9-12 08:50:40 | 显示全部楼层
山间一壶酒 发表于 2024-9-10 16:18
加点碳源涨涨污泥应该可以吧

阿?再投泥阿,怎么会想着再加碳源的,现在COD已经超标了,消耗不掉了,再加碳源不是积重难返么?而且应当是先除碳再硝化阿,你这个水有检测过BOD/COD的比值?你这个症状表征的污泥浓度不足不需要增加碳源,你的增泥速率已经不低了。在COD出水达标后再考虑补足碳源增泥的方式。你要想补足碳氮比,不得把COD补充到6000以上?没必要,成本打下来不如做氨氮预处理了。
回复

使用道具 举报

山间一壶酒 | 2024-9-12 12:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-9-11 07:00

溶解氧测的位置是在什么位置?有没有校正过的,正常这个COD跟氨氮差不多,氨氮可以差不多达标的,而且是 ...

每个池子的末端测得溶解氧,我感觉现在cod高主要还是上清液浑浊
回复

使用道具 举报

消防队员 | 2024-9-13 15:10:05 | 显示全部楼层
最好做下BOD 看一下,看看可生化性怎么样,生化性不好COD很难降下来,你也可以测下曝气池溶解氧,如果溶解氧低通过加大暴气可以降下来。如果溶解氧很高了那有可能生化性不好。
回复

使用道具 举报

春暖花开77023 | 2024-9-13 16:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
山间一壶酒 发表于 2024-9-11 06:53
一个月了吧,不过现在出水状态确实比之前好很多,但cod还是有点高

你这个污泥有点发黑,是角度问题吗,减少进水,投加碳源,增大曝气量,现在那个cod怎么样?你投泥的话现在怎么样了?几天?有什么变化?
回复

使用道具 举报

棋局 | 2024-9-15 10:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
观察进水源头水质变化,随时调整运行参数,合理配水配气,尽量做到设计值!把控好氧池和二沉池的运行工艺,合理的排水排泥、严控回流比,多观察sv30,做到有的放矢!