cod突然超标,翻倍

[复制链接]
查看772 | 回复11 | 2020-8-12 18:56:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午出水cod突然超标,目前唯一发现的异同是葡萄糖有大概三个半小时没有加,但是总氮的值比较正常。现在想不明白有其他原因求大佬们支招
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2020-8-12 19:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
测亚硝酸盐含量,你的系统可能发生了短程硝化,不过不加碳源TN应该升高才对
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-8-12 19:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
突然超标,连续吗?如果不连续可能是在线检测抽到悬浮物了,如果连续那就得先运行系统的问题
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2020-8-12 19:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
看看最近几天的COD趋势
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-8-12 21:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
数据超标,多次检测确定,我也认为检测水样中悬浮物干扰导致的数据不准的可能性较大。如果数据真超标,查一下最近两三天运行有什么异常,几个小时内的异常,总氮有可能,cod的可能不大。
回复

使用道具 举报

港强 | 2020-8-12 21:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
最近几次都39 38 波动  超标前最后一次是43  数据突然跳到82而且两小时一次在线检测都82  其他的总氮 氨氮都是和平常一样,目前在排查在线检测的仪器问题,突然翻倍吓我一跳
回复

使用道具 举报

闫先收 | 2020-8-12 21:43:23 来自手机 | 显示全部楼层
根据你的描述,出水SS正常,在线出问题了、看看在线设备维护记录
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2020-8-12 21:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
请把数值打上去
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2020-8-12 21:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
港强 发表于 2020-8-12 21:23
最近几次都39 38 波动  超标前最后一次是43  数据突然跳到82而且两小时一次在线检测都82  其他的总氮 氨氮 ...

你这数值够低的,COD翻倍才这么点,看看是不是二沉池静置时间不够,有悬浮污泥出来了
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2020-8-12 22:01:45 来自手机 | 显示全部楼层
港强 发表于 2020-8-12 21:23
最近几次都39 38 波动  超标前最后一次是43  数据突然跳到82而且两小时一次在线检测都82  其他的总氮 氨氮 ...

之前是不是一直投加了碳源?
回复

使用道具 举报