请教一下各位大佬,好氧池出现了这种泡沫,是污泥老化了吗?

[复制链接]
查看427 | 回复16 | 2024-8-29 15:58:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,以前正常的时候好氧池的氨氮在10以下,总氮都在20-30。现在前端处理崩溃了,好氧池氨氮200多了,然后好氧池出现了这种泡沫,是污泥老化了吗?这是才做的sv30。

IMG_20240829_155153.jpg



回复

使用道具 举报

ifay2011 | 2024-8-29 16:11:16 | 显示全部楼层
建议把水质类型、参数、工艺流程、主要构筑物停留时间等及近期有什么突发情况都说明下,大家才有判断依据
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-8-29 16:16:49 | 显示全部楼层
镜检的照片有吗?你们目前出水氨氮高 其他参数呢?
回复

使用道具 举报

山海70523 | 2024-8-29 19:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
看沉降比,负荷应该不低,好氧cod多少?
回复

使用道具 举报

东957415 | 2024-8-29 20:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
ifay2011 发表于 2024-8-29 16:11
建议把水质类型、参数、工艺流程、主要构筑物停留时间等及近期有什么突发情况都说明下,大家才有判断依据 ...

原来的工艺用的厌氧氨氧化,交给业主运营崩溃了,被改的面目全非,现在工艺简相当于就是好氧+缺氧+好氧+缺氧+好氧
回复

使用道具 举报

东957415 | 2024-8-29 20:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-8-29 16:16
镜检的照片有吗?你们目前出水氨氮高 其他参数呢?

这边比较简陋没有显微镜,好氧cod200多,总氮300,ph7.4
回复

使用道具 举报

东957415 | 2024-8-29 20:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
山海70523 发表于 2024-8-29 19:17
看沉降比,负荷应该不低,好氧cod多少?

好氧cod200多,
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2024-8-29 20:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
更像是污泥膨胀
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-8-29 22:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
东957415 发表于 2024-8-29 20:28
这边比较简陋没有显微镜,好氧cod200多,总氮300,ph7.4

那就现在生化出水氨氮200,cod200,你们这个泥的颜色和这个泡沫,很像是污泥膨胀。
回复

使用道具 举报

污师之路 | 2024-8-30 07:57:20 | 显示全部楼层
氨氮涨到200多了,结合这个泡沫的状态,我觉得是高负荷冲击了,进水COD多少?停留时间、溶解氧、 PH 都说下吧
回复