总磷超标其它数值正常

[复制链接]
查看264 | 回复10 | 2024-7-22 23:56:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
城镇污水厂有少数工业污水纳管,设计1500吨,aao工艺,平时出水总磷都在0.03-0.04之间,持续接近两年了,公司巡查人员于19日凌晨三点发现数值为0.11 五点直接0.28排放限值0.3  随即马上停水,七点超标0.58由于停水及时 日均未超标,受条件限制不能每日化验,19日当日测的调节池总磷为5.2(以前都是0.8左右),系统内总磷非常高,随即加大pac投加量(高密度沉淀池),约平时的四倍,出水总磷降到,0.1左右,但是问题现在需要一直那么大的投加量,但是斜管位置一会就浑浊了,有没有什么办法呀。或者更改pac投加位置还是这是化验数据

235632l8pts3e6o83ubuj3.jpg


回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2024-7-23 06:59:29 来自手机 | 显示全部楼层
根据你的描述,总磷超标直接原因是由于你的进水总磷升高导致,目前除磷有两种方法:一是生物除磷,二是化学除磷。如果PAC投加量过大,可以考虑使用除磷剂,效果蛮好的,投加量远远小于你的PAC。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-7-23 08:16:32 | 显示全部楼层
你们加大PAC的同时,PAM也要根据量和比例调整
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-7-23 08:48:28 | 显示全部楼层
生物除磷在进水较高的情况下,只有保持极低的泥龄才能保证高除磷,否则微生物呼吸会反释磷。除了调控总磷进水以外几乎不会有太好的方法,后端添加的话会导致泥体富磷,但可以先对来水和排水絮凝剂小试尝试一下效果如何,该方法会节省一定的药量但可能存在隐患。没有绝对的限制工艺,可以因材施教。
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2024-7-23 09:18:47 | 显示全部楼层
排查一下 进水,是不是夜间有企业偷排。
回复

使用道具 举报

廖霖赟 | 2024-7-23 19:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
绿水青山带笑颜 发表于 2024-7-23 09:18
排查一下 进水,是不是夜间有企业偷排。

抓到了,出水总磷36.5   偷排现场被抓
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2024-7-24 09:26:13 | 显示全部楼层
廖霖赟 发表于 2024-7-23 19:23
抓到了,出水总磷36.5   偷排现场被抓

厉害,证据确凿等着被处罚。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2024-7-24 09:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
目前进水正常,就等这股水排走就好了,可以考虑多点投加,好氧池出口或者二沉池进口可以加一些,高密再加一些,同时参照2楼的意见,把PAM也相应的调整一下
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

搁浅 | 2024-7-24 09:48:15 | 显示全部楼层
突发性的进水超标,应急加大药剂投加就过去了。但看你进水水质这么低,污泥能培养起来吗
回复

使用道具 举报

廖霖赟 | 2024-7-24 19:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-7-23 08:16
你们加大PAC的同时,PAM也要根据量和比例调整

计量泵一台维修  另外一台最大量了,还是不够  浓度加了 怕打不上去
回复

使用道具 举报

本版积分规则