污泥沉降比怎么系统分析,各位大佬能指点一下吗?
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2024-7-13 15:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
上清液浑浊
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

春暖花开77023 | 2024-7-13 17:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
建议哈.适当的排泥 sv30高了,增加营养物质碳源,增加爆气量
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2024-7-13 20:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-7-13 18:44

进水负荷高,上清液浑浊,污泥太少了,提高污泥浓度,楼主的量筒是500的,也就是sv15%左右。 ...

沉降比应该是60吧      
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2024-7-13 20:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
沉降的污泥看不很清楚,你这个泥龄是不是比较长?感觉不太像高负荷引起的混浊。
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-7-13 22:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2024-7-13 20:09
沉降比应该是60吧


谢谢提醒,搞糊涂了,是60%的沉降比,我把贴子拴了,这样看来就不是污泥负荷高的了,再仔细看这个水有点像盐份高的样子,无机盐高,电导率高,有点像喷涂废水的样
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-7-15 08:30:18 | 显示全部楼层
进水目前是连续吗?水量小?
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2024-7-15 15:26:48 | 显示全部楼层
曝气大?污泥浓度高
回复

使用道具 举报

hwj | 2024-7-16 10:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-7-15 08:30
进水目前是连续吗?水量小?

是连续的,
回复

使用道具 举报

hwj | 2024-7-16 10:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
绿水青山带笑颜 发表于 2024-7-15 15:26
曝气大?污泥浓度高

溶解氧才2左右