好氧池COD氨氮升高

[复制链接]
查看304 | 回复9 | 2024-6-9 16:08:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近系统因好氧端进入大量乙二醇,导致系统受到冲击,目前COD过千,进水 COD在七千左右,以前出水COD只有300左右,氨氮由原来的个位数上涨到大几十,镜检发现有许多浮游生物,污泥比较松散,不沉降,出现跑泥,请问各位师傅可遇到这样的情况
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-6-9 17:07:37 | 显示全部楼层
负荷冲击了,你们可以减小水量,降低负荷或者暂时不进水,闷曝恢复下。保证好溶解氧。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-6-9 17:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主碰到这种情况有条件的最好停曝气沉淀后把好养池里面的污水抽到事故池或者调节池,再把好养池放清水闷爆,等系统数据降的时候再开始打一阵子循环才进水。如果没有条件就把风机开最大,闷爆等数据有些下降打循环后再慢慢把好养的高浓度水顶出去了
回复

使用道具 举报

家有小棉袄 | 2024-6-9 20:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
COD冲击保证溶解氧末端最好在3以上,甚至更高。多排泥
回复

使用道具 举报

李玉成 | 2024-6-9 23:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-6-9 17:13

楼主碰到这种情况有条件的最好停曝气沉淀后把好养池里面的污水抽到事故池或者调节池,再把好养池放清水闷爆 ...

我再进水的时候也是降低进水量,逐步提高到正常进水,很快就能恢复了
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-6-10 09:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
李玉成 发表于 2024-6-9 23:36
我再进水的时候也是降低进水量,逐步提高到正常进水,很快就能恢复了

没有条件肯定是降低流量了,再把能溶解氧提高到最大的,把浓水降解到一定程度,顺便顶出高负荷冲击的水,有条件肯定是停水闷爆恢复过来再进水的
回复

使用道具 举报

o833904 | 2024-6-10 13:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
什么废水
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2024-6-11 08:59:55 | 显示全部楼层
降低进水量,冲击负荷太大,系统一时半会接受不了
回复

使用道具 举报

冰块里の鱼 | 2024-6-11 09:27:08 | 显示全部楼层
联系周边缺碳源的偷摸分走一批
浓度冲击太大导致,污泥膨胀前减少进水量闷暴,有条件增加污泥量.
回复

使用道具 举报

刘先生24185 | 2024-6-12 12:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
好氧池cod过高,会导致异氧型微生物快速繁殖,导致自养型消化细菌受到抑制。所以氨氮会升高。。
回复