谭水色变 发表于 2024-5-26 11:00 我这磁悬浮风机以前窗户是关闭的,室内温度45度左右,导致电路板出现问题,修复后,窗一直开着有进风和出风 ...
使用道具 举报
大梨 发表于 2024-5-27 18:06 多清洁进出口,看看是不是开的太小了?
寻梦少年 发表于 2024-5-28 09:09 开的太小,指的是出口阀门还是转速哦,阀门我们是全开,转速开最低溶解氧都超了还放空一部分气 ...
大梨 发表于 2024-5-29 12:11 转速开到最低最容易喘振了呢
寻梦少年 发表于 2024-5-30 21:23 嗯嗯,那意思转速开高点可以有效避免喘振现象了哈
大梨 发表于 2024-6-3 10:34 这个其实就是转速和频率对应起来,比如我这里水泵在30hZ的时候就很容易观察到喘振,那就规定工人频率不得 ...