出水氨氮总氮很低,COD超标如何处置

[复制链接]
寻梦少年 | 2024-5-23 16:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
穆易 发表于 2024-5-23 14:59
之前污泥老化解体,所以加速排泥并投加醋酸钠培养新污泥

那你就要把投加量核算好了,至少要保证COD达标,这样的话就是投加过量了
回复

使用道具 举报

谭水色变 | 2024-5-23 17:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
我的浅解:溶解氧增加4.-4.5,醋酸钠换成冰醋酸,加淀粉和葡萄糖,过程就是一个排泥和控制SV30在35左右,
回复

使用道具 举报

穆易 | 2024-5-24 09:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2024-5-23 16:36
那你就要把投加量核算好了,至少要保证COD达标,这样的话就是投加过量了 ...

投加量只会少不会多,2000吨的体量,每天投加100kg醋酸钠,理论上可以产生100kg绝干污泥,池内COD也就增加5-10mg/L,主要还是活性污泥分解能力差了点
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2024-5-24 14:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
穆易 发表于 2024-5-24 09:00
投加量只会少不会多,2000吨的体量,每天投加100kg醋酸钠,理论上可以产生100kg绝干污泥,池内COD也就增 ...

所以还有一个切入点就是可能碳源选择的不是很合适
回复

使用道具 举报

穆易 | 2024-5-30 09:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
经过几天观察和检测,清晰了前面判断是对的,即:污泥老化导致解体,所以出水COD超标,氨氮、总氮很低。由于冬季过来一直保持较高的污泥浓度未及时按气温降低下来,加上近两个月没排污泥,食微比近0.016,所以污泥老化。前期处理手段(补充碳源)也雪上加霜,进一步加速污泥老化。目前按30d泥龄逐步加速排泥,待系统稳定了,再逐步降至20d泥龄。