出水氨氮总氮很低,COD超标如何处置

[复制链接]
穆易 | 2024-5-23 09:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
20分钟SV70% 1716427365991.jpg
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-5-23 09:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
污泥沉降性很差。楼主排泥有点超之过急的,排泥是按出水指标来排泥的。排多泥了又压不赢的,加了石灰这些无机泥又跑到调节池,有点恶性循环的
回复

使用道具 举报

穆易 | 2024-5-23 09:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-5-23 09:29

污泥沉降性很差。楼主排泥有点超之过急的,排泥是按出水指标来排泥的。排多泥了又压不赢的,加了石灰这些无 ...

我们的污泥压滤是二级带式压滤机,第一级投加PAM压滤至含水率80%,第二级投加生石灰和改性剂,压滤至小于60%,之前排泥是按2.5-3%污泥总量排放的,控制泥龄30-40d,今天准备按5%排,但还没进行,这样也排多了?
回复

使用道具 举报

穆易 | 2024-5-23 09:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
穆易 发表于 2024-5-23 09:36
我们的污泥压滤是二级带式压滤机,第一级投加PAM压滤至含水率80%,第二级投加生石灰和改性剂,压滤至小于 ...

石灰废液是生产副产品,不是人为投加的
回复

使用道具 举报

心如止水 | 2024-5-23 09:41:33 | 显示全部楼层
如果你们处理的是工业废水的话因素太多了,有可能是进水的问题导致的。之前我们也遇到过类似的情况,我们也是aao工艺单但处理的是生活污水,总氮氨氮出水都没事就是cod降不下来,刚开始以为是碳源投加过多排泥不及时曝气不够导致的,后期各种方法都试了还是不行,就从进水找原因,后续发现进水有问题,经过半个月才恢复过来。
回复

使用道具 举报

心如止水 | 2024-5-23 09:42:53 | 显示全部楼层
穆易 发表于 2024-5-23 09:37
石灰废液是生产副产品,不是人为投加的

我们脱泥也投加过石灰,废液流到粗格栅重新进池子,没有对数据有影响。石灰废液的因素很小。
回复

使用道具 举报

穆易 | 2024-5-23 09:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
1716428900361.jpg
这是100倍镜检,出现了累枝虫
回复

使用道具 举报

穆易 | 2024-5-23 09:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
心如止水 发表于 2024-5-23 09:41
如果你们处理的是工业废水的话因素太多了,有可能是进水的问题导致的。之前我们也遇到过类似的情况,我们也 ...

是工业废水,主要涉水单位有新能源电子废水、食品加工业废水、重金属危废处置废水,到环保局查基本都是申报零排放,能查到的纺织废水、珠宝加工废水我们检测都没事,至于重金属或新能源废水,检测手段有限查不到
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-5-23 09:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
穆易 发表于 2024-5-23 09:36
我们的污泥压滤是二级带式压滤机,第一级投加PAM压滤至含水率80%,第二级投加生石灰和改性剂,压滤至小于 ...


污泥的增长没那么快的,排泥过度特别是氨氮总氮升得快。楼主碳源是不能加的,就是污泥老化了溶解氧够不是腐臭的污泥都可以调得过来,只是时间问题罢了。加碳源是雪上加霜
回复

使用道具 举报

穆易 | 2024-5-23 09:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-5-23 09:53

污泥的增长没那么快的,排泥过度特别是氨氮总氮升得快。楼主碳源是不能加的,就是污泥老化了溶解氧够不是 ...

我这近10多天,包括今天氨氮一直在0.1-0.5,总氮2-4之间,很低啊,就是COD高,很奇怪
回复

使用道具 举报

本版积分规则