麻烦各位污师们看下,餐消污水,AO工艺,好氧池上清液不清

[复制链接]
查看411 | 回复9 | 2024-5-17 09:48:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体化处理设备,餐消污水,原水cod在3800左右,经过气浮机处理后进一体化的cod在1800左右。
一体化用的是AO工艺,
已经投放活性污泥两个月了,期间客户气浮机使用不当导致生化负荷大。
停止进水后闷曝了3天,,现在每天进1~2立方的气浮机出水,,但发现好氧池上清液浑浊不清,投加了pac后沉降效果比之前好多了,如图,大佬们给个建议吧,多谢了

P20240517-094026.jpg
P20240517-094001.jpg
大佬们有没有
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-5-17 09:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
还是系统负荷过高,看起来污泥颜色有点老化黑的样,显示溶解氧有点低的样。看看把这系统高的水顶出去换水看看情况了
回复

使用道具 举报

成合环保赵13181 | 2024-5-17 10:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-5-17 09:58

还是系统负荷过高,看起来污泥颜色有点老化黑的样,显示溶解氧有点低的样。看看把这系统高的水顶出去换水看 ...

就是正常进水,把之前的水顶出去吗?
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-5-17 11:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
正常进水也要看气浮出来的负荷进生化系统,加大曝气,把系统负荷高的水顶出来,然后观察溶解氧ph污泥浓度的情况及时调整
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-5-17 13:22:07 | 显示全部楼层
如果是我做,这套操作下来后,闷爆后指标达标就调整污泥活性,清水置换,一方面排毒排负荷,一方面控泥龄。也可以考虑调整外回流稀释指标,让系统稳定运行。还有就是泥黑了,老化。最好辅以镜检判断后调整。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2024-5-17 15:27:48 | 显示全部楼层
1、感觉你这是负荷过高的表现啊
2、有条件的话在投点泥,把污泥浓度在往上提。
回复

使用道具 举报

成合环保赵13181 | 2024-5-17 21:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-5-17 11:53

正常进水也要看气浮出来的负荷进生化系统,加大曝气,把系统负荷高的水顶出来,然后观察溶解氧ph污泥浓度的 ...

好的,谢谢,我试试
回复

使用道具 举报

成合环保赵13181 | 2024-5-17 21:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-5-17 13:22
如果是我做,这套操作下来后,闷爆后指标达标就调整污泥活性,清水置换,一方面排毒排负荷,一方面控泥龄。 ...

多谢传授经验,我试试看
回复

使用道具 举报

成合环保赵13181 | 2024-5-17 21:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2024-5-17 15:27
1、感觉你这是负荷过高的表现啊
2、有条件的话在投点泥,把污泥浓度在往上提。 ...

多谢多谢,我再观察观察
回复

使用道具 举报

成合环保赵13181 | 2024-5-19 10:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
P20240519-105151.jpg
经过两天的进水,每天进4立方,图片是好氧池的水,