初步判断原因是之前进水COD达到900,前端水解酸化池底部累计厌氧污泥太多(根据运行人员说:5米深的池子有4米的底泥),现在死泥积累到一定厚度之后随水力冲刷到氧化沟,导致污水变石油。。。然后现在水解酸化池硫化氢浓度还超标了,还没法进去抽死泥。想请教下各位大佬,这种情况除了加大曝气还有什么好的办法吗,之前一直在曝气,污泥已经有点散,现在污泥SV30高达95;MLSS有10000多;MLVSS有3500左右。
3b4daa5048e59e8b2735577db8a2b36.jpg
abbc59aa7eac818b170263803352f58.jpg
5f09383407275a2440cfefcf628a03b.jpg
990226ba713e00bbc6745903b52cff4.jpg
b14896dae2aa126a9e3a48199913c28.jpg
回复

使用道具 举报

toplongshuai | 2024-5-16 10:23:16 | 显示全部楼层
先减少进水量,化验一下池子里的水质,该闷爆就要闷爆,之前过爆是因为水里没有那么多的耗氧物质
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-5-16 10:39:41 | 显示全部楼层
降低泥龄,适量排泥,增氧曝气。讲现状和方法,死泥多上浮,拉吸污车人员配呼吸面屏清池。硫化氢超标就做好安全措施,人员空气呼吸器上阵。空呼呼吸段连接远一点。池面浮泥会加剧后续池体厌氧情况。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-5-16 11:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
氧化沟情况那就是先排泥再把风机表爆机开完闷爆了,把溶解氧快速提上来,调节池得想办法清理,不是这样楼主这套系统会瘫痪掉。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-5-16 14:07:54 | 显示全部楼层
水解酸化可以排泥吗
回复

使用道具 举报

束海填河 | 2024-5-16 15:20:46 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-5-16 10:39
降低泥龄,适量排泥,增氧曝气。讲现状和方法,死泥多上浮,拉吸污车人员配呼吸面屏清池。硫化氢超标就做好 ...

现在就是在不停排泥,前面水解酸化池暂时没办法,领导不让搞
回复

使用道具 举报

束海填河 | 2024-5-16 15:21:23 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-5-16 14:07
水解酸化可以排泥吗

水解酸化出水到氧化沟,前面泥太多,冲到后面去了
回复

使用道具 举报

束海填河 | 2024-5-16 15:22:48 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-5-16 11:14

氧化沟情况那就是先排泥再把风机表爆机开完闷爆了,把溶解氧快速提上来,调节池得想办法清理,不是这样楼主 ...

现在就是一直再曝气,泥已经曝散了,在考虑要不要加点PAM进去
回复

使用道具 举报

束海填河 | 2024-5-16 15:23:45 | 显示全部楼层
toplongshuai 发表于 2024-5-16 10:23
先减少进水量,化验一下池子里的水质,该闷爆就要闷爆,之前过爆是因为水里没有那么多的耗氧物质 ...

是,不曝气肯定不行,但一直曝气污泥散的厉害,准备投点PAM进去继续曝气
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-5-16 17:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
束海填河 发表于 2024-5-16 15:22
现在就是一直再曝气,泥已经曝散了,在考虑要不要加点PAM进去

楼主水解酸化不让排泥这样进水后,泥一直流到氧化沟浪费电的又没效果而且出水没改变
回复

使用道具 举报