请教各位大佬一下,进水浓度低,进水量少,是不是应该间歇曝气啊?

[复制链接]
查看622 | 回复12 | 2024-5-15 11:25:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活乡镇污水,如果进水量少,每天一两方,进水浓度低,现在用的是AO工艺污泥好氧池一直在爆气,图片上污泥是不是被爆散了,看污泥像很稀碎了,现在没有去除率,是不是应该间歇曝气啊,间歇曝气,需要停多长时间,爆气需要设置多长时间。如果养污泥加碳源,需要怎么计算加多少用量来养污泥呢。
IMG_20240515_095404.jpg
IMG_20240515_095357.jpg
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-5-15 14:08:22 | 显示全部楼层
诶?你们不是SBR么?DO调控就行了,间歇曝气和降低曝气赫兹都按溶解氧来就行了。溶解氧控3左右。污泥是挺稀碎的,建议送个镜检。
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-5-15 14:09:28 | 显示全部楼层
养污泥加碳源,按照BOD5:TN:TP=100:5:1,如果除氮按4~6:1即可。
回复

使用道具 举报

500104 | 2024-5-15 14:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-5-15 14:08
诶?你们不是SBR么?DO调控就行了,间歇曝气和降低曝气赫兹都按溶解氧来就行了。溶解氧控3左右。污泥是挺稀 ...

怎么按照溶解氧来,如果间歇曝气,比如好氧池溶解氧目前是4,那需要停多长时间来爆气,爆气风机又开多久停
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-5-15 14:31:16 | 显示全部楼层
500104 发表于 2024-5-15 14:24
怎么按照溶解氧来,如果间歇曝气,比如好氧池溶解氧目前是4,那需要停多长时间来爆气,爆气风机又开多久 ...

你可以通过操作一直调控曝气把DO曝在2-3之间,也可以停曝一直监测DO下降速率。根据你的需氧量和耗氧量判断一个平衡点。举一个经验数值:一个120-150方的池子 SV30 30~40正常好氧池污泥浓度运行之间的情况下,曝气曝到DO=4,曝气时间和静沉时间3~4:1就行,仅供参考。曝12个小时静沉4小时
回复

使用道具 举报

500104 | 2024-5-15 16:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-5-15 14:31
你可以通过操作一直调控曝气把DO曝在2-3之间,也可以停曝一直监测DO下降速率。根据你的需氧量和耗氧量判断 ...

谢谢,请问一下是爆气3到4个小时,静止1个小时吗,怎么判断这个比例的
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-5-16 08:09:04 | 显示全部楼层
你这个一天的进水量太小了 有调节池吗
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-5-16 09:15:34 | 显示全部楼层
500104 发表于 2024-5-15 16:44
谢谢,请问一下是爆气3到4个小时,静止1个小时吗,怎么判断这个比例的

经验判断,你也可以根据污水处理过程中池体内所有的硝化/反硝化菌种的耗氧量和你池体的充氧量计算。经验做下来,差不多是这个比例
回复

使用道具 举报

500104 | 2024-5-18 10:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-5-16 09:15
经验判断,你也可以根据污水处理过程中池体内所有的硝化/反硝化菌种的耗氧量和你池体的充氧量计算。经验 ...

谢谢指点,请问耗氧量跟充氧量怎么计算的,能举例吗
回复

使用道具 举报

500104 | 2024-5-18 10:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-5-16 08:09
你这个一天的进水量太小了 有调节池吗

有啊,进水浓度太低了,进水总磷高
回复

使用道具 举报

本版积分规则