我们这一天大概600方水,白天进水9小时,到下午五点,然后停机,到晚上十二点才进水到早上八点,沉降不好,有些过曝,泥散,我想请教下,这不进水的几个小时,爆气可以停吗,变频风机,白天40频率,或者不进水时调小可行?
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-5-14 21:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以根据好养系统的溶解氧来自行调控变频器风机的频率的,溶解氧控制2—3左右就可以了。不进水的时候频率最好调小一些
回复

使用道具 举报

风258652 | 2024-5-14 21:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-5-14 21:34

楼主可以根据好养系统的溶解氧来自行调控变频器风机的频率的,溶解氧控制2—3左右就可以了。不进水的时候频 ...

主要是溶解氧探头坏了,厂里一直不买,没法判断不开机那几个小时频率调到多少合适,变频风机能调到多低,对电机可有啥影响,
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-5-14 22:22:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼主如果没有溶解氧仪器的,最好如果不进水的时候把风机频率调整到20的频率再到池子上看曝气效果了,看活性污泥颜色症状等再来慢慢的调控频率。相信楼主有这个经验的,从楼主能够描述情况就会看污泥症状
回复

使用道具 举报

如沐 | 2024-5-15 07:08:52 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下,变频风机频率能调到20吗?我见的风机频率调到60以下就启动不了了。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-5-15 08:27:53 | 显示全部楼层
不进水了 可以间歇曝气了
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2024-5-15 09:08:18 | 显示全部楼层
如沐 发表于 2024-5-15 07:08
请教一下,变频风机频率能调到20吗?我见的风机频率调到60以下就启动不了了。 ...

这要看是什么风机,国产的品牌变频最好不要对于25HZ,要不然对电机不好。进口的风机有些1都能启动。所以要根据风机的特性来确定。
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-5-15 09:28:42 | 显示全部楼层
如沐 发表于 2024-5-15 07:08
请教一下,变频风机频率能调到20吗?我见的风机频率调到60以下就启动不了了。 ...

赫兹我做过能调到15HZ的变频,可以调
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-5-15 09:29:29 | 显示全部楼层
如沐 发表于 2024-5-15 07:08
请教一下,变频风机频率能调到20吗?我见的风机频率调到60以下就启动不了了。 ...

一般是不建议调整到20以下,但是可以增设排空阀。满足实际运行需求。
回复

使用道具 举报

谭水色变 | 2024-5-15 09:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
如沐 发表于 2024-5-15 07:08
请教一下,变频风机频率能调到20吗?我见的风机频率调到60以下就启动不了了。 ...

有一个最高值和最低值,按照50hz风机最低开30hz,当然不怕损坏可以20hz