目阖 发表于 2024-5-15 09:20 缺氧厌氧池的溶解氧那么高,这两个池都成为好氧环境了,无法进行消化和反硝化。建议楼主风机安装变频器或者 ...
358145379 发表于 2024-5-15 09:26 这个进水指标又要除氮又要除磷,碳源远远不够。日进水45m2的话工艺进水碳源得在源头补充到,偏除氮加到回流 ...
马丁 发表于 2024-5-15 10:26 好吧谢谢,看来还是得给公司申请增加变频器才能解决问题!