生化池大量浮泥

[复制链接]
查看318 | 回复13 | 2024-4-29 21:33:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20240429_213033.jpg
我们是市政废水,SV30南北两个池子分别是97,98,图片是静止3小时以上出现大分层,出水指标都在正常范围,两个生化池都有大量浮泥,溶解氧均在4左右,这种情况这么处理?
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-4-29 22:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
反消化了,楼主的每天在不影响出水数据的稳定的情况下摸索排泥时间,要更新泥龄,现在气温回升了,还保持那么高的污泥,二沉容易跑泥,顺便要注意溶解氧,楼主的溶解氧有些高了的
回复

使用道具 举报

xingwei0713 | 2024-4-30 08:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧为啥控这么高,还有生活污水污泥浓度控制的太高了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-4-30 08:35:02 | 显示全部楼层
看样子你们出水应该还可以啊
回复

使用道具 举报

冰块里の鱼 | 2024-4-30 08:40:40 | 显示全部楼层
3小时出现反硝化分层,上清液也好颜色也不错,污泥活性不算差了.
污泥浓度控制得也太高了吧,
回复

使用道具 举报

目阖 | 2024-4-30 09:15:59 | 显示全部楼层
在不影响出水指标的前提下,每天增加排泥时间,控制溶解氧,溶解氧太高了。
回复

使用道具 举报

棋局 | 2024-4-30 09:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
和我前几天的情况一样,污泥浓度太高了!总是担心总氮超标!
回复

使用道具 举报

谭水色变 | 2024-4-30 10:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
不懂就问:这个污泥控这么高目的是什么?我这里污泥上到40我就不断排泥,控制30-35之间,指标好得不得了
回复

使用道具 举报

王锟 | 2024-4-30 13:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
我们这边水温太低,现在天气好点的话温度10℃左右±2
回复

使用道具 举报

王锟 | 2024-4-30 13:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
棋局 发表于 2024-4-30 09:52
和我前几天的情况一样,污泥浓度太高了!总是担心总氮超标!

我们各项指标倒是很稳定
回复

使用道具 举报

本版积分规则