求大神给看看,最近氨氮总是升高,和污泥有没有关系

[复制链接]
快快 | 2024-4-26 09:24:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢言 发表于 2024-4-25 20:12
溶解氧多少?把溶解控制好,适当可以提高一下曝气量

单位溶氧仪坏了,最近一直没有测过溶解氧,但是最近温度起来了,18°-19°左右,之前冬天温度10以下的时候罗茨风机频率和现在差不多,甚至现在还有所提高,冬天氨氮也没有太高
回复

使用道具 举报

目阖 | 2024-4-26 09:32:35 | 显示全部楼层
什么工艺,有条件测一下各段的溶解氧。内回流是多少。
回复

使用道具 举报

快快 | 2024-4-26 09:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
这三张和之前发的是一样的,都是沉降30分钟
IMG_20240425_112625.jpg 第一张
IMG_20240425_101646.jpg 第二张
IMG_20240425_105151.jpg 第三张
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-4-26 09:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
快快 发表于 2024-4-26 09:18
三张图片都是沉降30分钟的,miss三条线基本都在5000左右,但是中间图片每次都不怎么沉降 ...

楼主拍的照片量筒的污泥很老化了,都是长期不怎么排泥的样,现在温度都上来了都还不更新泥龄的,那么多泥温度上来肯定要比冬天温度低的时候耗氧的。溶解氧仪器坏。可以每天取样看泥的症状的。冬天不怎么排泥可以理解,水温上来了,不排泥系统要瘫痪掉的
回复

使用道具 举报

快快 | 2024-4-26 09:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
目阖 发表于 2024-4-26 09:32
什么工艺,有条件测一下各段的溶解氧。内回流是多少。

集水池-调节池-水解酸化池-缺氧池-好氧池-二沉池-中间水池-过滤罐-中水池
两台内回流泵阀门最大程度开启了,总共4条线,每条线设计出水500吨,但是目前可能进水量也就能达到150吨左右,再高就处理不了,目前运行三条线
回复

使用道具 举报

快快 | 2024-4-26 09:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-4-26 09:39

楼主拍的照片量筒的污泥很老化了,都是长期不怎么排泥的样,现在温度都上来了都还不更新泥龄的,那么多泥 ...

好的谢谢您
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-4-26 13:44:07 | 显示全部楼层
快快 发表于 2024-4-26 09:11
最近这几天只有氨氮有问题,但是二沉池填料上经常有很多污泥,也不知道是跑泥还是污泥回流泵的问题 ...

那就是反硝化造成的浮泥了。你们二沉出水悬浮物多吗
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2024-4-26 16:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
你这沉降比这么高吗?
回复

使用道具 举报

本版积分规则