老师傅帮忙看一下这个保安过滤器滤芯正常吗?

[复制链接]
查看597 | 回复25 | 2024-4-22 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RO反渗透前置保安过滤器滤芯用了一周的,每天2两小时的冲击性杀菌,过水量150m³/h,一天开12小时设备,一周后上面黏黏的菌团,压差0.1Mpa了,这是正常的还是杀菌不彻底啊?
微信(【警告:微信交易有风险,请查辩真假!】)图片_20240421114327.jpg
回复

使用道具 举报

谭水色变 | 2024-4-22 20:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
保安过滤器棉芯不是消耗性物品吗?时间到就换呗
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-4-23 09:11:16 | 显示全部楼层
好家伙,过滤器棉芯一周就被培养成MBBR填料了。BAF接触氧化和MBBR填料法听了都流泪
回复

使用道具 举报

渡口 | 2024-4-23 09:37:33 | 显示全部楼层
你保安过滤器前置有活性炭或者多介质吗  
回复

使用道具 举报

渡口 | 2024-4-23 09:40:22 | 显示全部楼层
你这不是杀菌不彻底   应该是截流的部分胶体
回复

使用道具 举报

厌氧生物 | 2024-4-23 11:22:59 | 显示全部楼层
谭水色变 发表于 2024-4-22 20:00
保安过滤器棉芯不是消耗性物品吗?时间到就换呗

一根400块,一次7跟2800,换不起啊
回复

使用道具 举报

厌氧生物 | 2024-4-23 11:24:17 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2024-4-23 09:37
你保安过滤器前置有活性炭或者多介质吗

保安过滤器的进水是MBR超滤的出水,cod20左右
回复

使用道具 举报

厌氧生物 | 2024-4-23 11:27:11 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2024-4-23 09:40
你这不是杀菌不彻底   应该是截流的部分胶体

是截留的微生物的胶体吗?那就是说明杀菌剂有效果咯?
回复

使用道具 举报

厌氧生物 | 2024-4-23 11:27:58 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-4-23 09:11
好家伙,过滤器棉芯一周就被培养成MBBR填料了。BAF接触氧化和MBBR填料法听了都流泪 ...

要不要拉点回去?
回复

使用道具 举报

渡口 | 2024-4-23 11:34:53 | 显示全部楼层
厌氧生物 发表于 2024-4-23 11:24
保安过滤器的进水是MBR超滤的出水,cod20左右

你这是中水回用吗   浊度多少
回复

使用道具 举报

本版积分规则