工业污水处理厂,主要是印染废水和牛奶厂废水,日处理1000吨,COD1000mg/L,总氮20mg/L,氨氮15mg/L,总磷2.8mg/L,工艺为两级A/O,有效容积A1:1800m3,O1:2900m3,A2:760m3,O2:350m3,出水COD:80mg/L,总氮:5mg/L,氨氮:0.5mg/L,总磷0.2mg/L,O2末端SV30:85%,污泥浓度4.3g/L,SVI200左右目前存在的问题是污泥丝状菌膨胀,好氧池有泡沫浮泥,二沉池翻泥(目前外回流泵开到150m3/h,出水不跑泥),什么原因?如何解决?求大神指点。
回复

使用道具 举报

灿灿 | 2024-4-15 17:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
SV30第一张是30分钟,第二张是沉淀8小时的。
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-4-15 17:09:33 | 显示全部楼层
一级AO出水指标多少?这个挺严重的,建议置换。要么厌氧加氯,加氯没试过得请教请教有经验的老污师们
回复

使用道具 举报

灿灿 | 2024-4-15 17:12:33 来自手机 | 显示全部楼层
20240415_110414.jpg
20240415_110420.jpg
20240415_161459.jpg
初步怀疑是好氧池负荷低导致的污泥膨胀,今天把调节池废水超越了100吨至O2进口。
回复

使用道具 举报

灿灿 | 2024-4-15 17:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-4-15 17:09
一级AO出水指标多少?这个挺严重的,建议置换。要么厌氧加氯,加氯没试过得请教请教有经验的老污师们 ...

好的,谢谢,数据见下图。
回复

使用道具 举报

灿灿 | 2024-4-15 17:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
镜检是在400倍下看的,有懂的分析一下,丝状菌严重程度?污泥菌胶团怎么样?
回复

使用道具 举报

358145379 | 2024-4-15 17:31:04 | 显示全部楼层
image.png 丝状菌丰度得5级,诱发因素是过曝、长期低负荷运行导致的。污泥菌胶团钟虫和累枝虫还有,证明菌胶团没有被完全侵占。你调水的话水也排不了吧,建议置换。池子对于O1池来说也不大。
回复

使用道具 举报

灿灿 | 2024-4-15 17:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
358145379 发表于 2024-4-15 17:31
丝状菌丰度得5级,诱发因素是过曝、长期低负荷运行导致的。污泥菌胶团钟虫和累枝虫还有,证明菌胶团没有被 ...

目前可以排水正常,每天在都在排泥,板框每天压一次,每次有三四吨泥,含水率80%左右,计划先把好氧池池负荷提一点上去看看
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-4-15 18:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
二级O过爆,溶解氧太高了,楼主分析对的,进水负荷不是很高,水力停留时间长,导致二级负荷低溶解氧又高,二级好养把溶解调低,楼主超越进水也可以
回复

使用道具 举报

灿灿 | 2024-4-15 21:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-4-15 18:59

二级O过爆,溶解氧太高了,楼主分析对的,进水负荷不是很高,水力停留时间长,导致二级负荷低溶解氧又高, ...

好的,谢谢,图中O2末端溶解氧5.2写错了,是O1末端,二级好好氧溶解氧在2左右。
回复