UASB系统设计200t/d,休眠启动后连续进水100t/d,沼气点不着原因是
[复制链接]
鱼儿和水
|
2024-4-12 08:17:07
来自手机
|
显示全部楼层
先检查水封罐有没有气产生,观察三相分离器有没有漏气的情况
回复
使用道具
举报
当当当当当当
|
2024-4-13 00:46:04
来自手机
|
显示全部楼层
出水PH是多少,是不是进水量提升过快,酸化了
回复
使用道具
举报
随缘惜缘不攀缘
|
2024-4-13 06:14:11
来自手机
|
显示全部楼层
Ph7.0,这几天COD一直升,出水最高30000mg/L,怎么办呢
回复
使用道具
举报
一夕明道
|
2024-4-13 07:42:31
来自手机
|
显示全部楼层
打好氧泥呀,打完记得定期监测PH,低了就加碱,有条件就先补厌氧池容量的20%
回复
使用道具
举报
随缘惜缘不攀缘
|
2024-4-16 16:44:33
来自手机
|
显示全部楼层
投加好氧泥后,数据有所下降,沼气还没有