进水负荷过高导致的泡沫,前端泡沫多,后端泡沫减少至消失。

[复制链接]
小污师护水清 | 2020-8-10 16:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
这数据,刺激不,没厌氧,没水解酸化,直接硬来
IMG_20200810_165048.jpg
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-8-10 17:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2020-8-10 16:47
这不是故障,是刚开始运行,系统就这么设计的。前端负荷高,溶氧直接干到零,后面随着有机物降解,溶氧慢 ...

现在出水达标吗?
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-8-10 18:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-8-10 17:13
现在出水达标吗?

管网排放,只管cod和氨氮
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2020-8-11 23:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为还是前段DO低的原因,曝气量上不去导致的前段浮泥的出现
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-8-12 07:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
前段没有厌氧或者缺氧吗?
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-8-12 07:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2020-8-11 23:01
个人认为还是前段DO低的原因,曝气量上不去导致的前段浮泥的出现

系统前端溶氧低,生化也满足了厌氧缺氧好氧的交替,起到了脱氮除磷的效果😂 😂 😂
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-8-12 21:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2020-8-11 23:01
个人认为还是前段DO低的原因,曝气量上不去导致的前段浮泥的出现

根据溶解氧也满足好氧缺氧交替运行的条件
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-8-12 21:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-8-12 07:50
前段没有厌氧或者缺氧吗?

没有。属于变种,前端溶解氧低
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-8-13 20:52:49 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2020-8-12 21:10
没有。属于变种,前端溶解氧低

如果直接好氧存在溶解氧跟不上,负荷高的情况
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-8-14 11:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-8-13 20:52
如果直接好氧存在溶解氧跟不上,负荷高的情况

是的,我也判断泡沫为高负荷导致的。
回复

使用道具 举报

本版积分规则