生化池浮泥,二沉池进水稍大一点就跑泥,需怎样调整工艺,排泥受限,求指导

[复制链接]
周亮 | 2024-4-10 18:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-4-7 07:58

楼主看看跑泥的池子回流泵有没有堵的拉起来看看,污泥也太多了,前期排泥压泥估计都是停的。 ...

外回流泵没有问题
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-4-11 08:13:54 | 显示全部楼层
周亮 发表于 2024-4-10 18:08
镜检丝状菌不明显不明显

目前你们满负荷了吗?二沉一直是这样 还是最近这样
回复

使用道具 举报

周亮 | 2024-4-11 09:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-4-11 08:13
目前你们满负荷了吗?二沉一直是这样 还是最近这样

负荷85~90
回复

使用道具 举报

周亮 | 2024-4-11 09:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-4-7 07:58

楼主看看跑泥的池子回流泵有没有堵的拉起来看看,污泥也太多了,前期排泥压泥估计都是停的。 ...

一直有压,1.8万吨的进水,压泥每天15吨,含水率90%的污泥,还是压的有点不够
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-4-11 09:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
周亮 发表于 2024-4-11 09:07
一直有压,1.8万吨的进水,压泥每天15吨,含水率90%的污泥,还是压的有点不够 ...

这些就是运行人员没经验,冬天的时候估计是不怎么排泥,累计多了,出问题才排泥加上气温回升,哪里压泥压得过来喔
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-4-11 16:04:36 | 显示全部楼层

那就把污泥留在生化池,可以把好氧末端的曝气关小或者部分关掉
回复

使用道具 举报

周亮 | 2024-5-1 07:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-4-11 16:04
那就把污泥留在生化池,可以把好氧末端的曝气关小或者部分关掉

可以这样弄下
回复

使用道具 举报

本版积分规则