帮忙参谋下,AAO工艺的二沉池选择方案

[复制链接]
屈岍 | 2024-3-31 22:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
这么小的流量,沉淀池之前设计是没啥问题的。还是运营管理的问题。注意及时排泥。如果真要动,斜板池高度也得核算一下,包括二沉池进水方式可以优化 在斜板池底部做挡板防止进水扰动泥层。
回复

使用道具 举报

abc2605311 | 2024-4-1 07:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
小处理量,不用纠结,直接上斜管沉淀箱(一体化箱)
回复

使用道具 举报