请教一下在这种情况氨氮如何才能进一步得到有效去除。

[复制链接]
查看470 | 回复12 | 2024-3-19 11:50:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是两个独立的单元,也考虑过污泥浓度(之前保持在5 60%的沉降比也没什么效果)和溶解氧丶碱度不足等原因情况,也考虑过水停留时间太短(接触氧化停留时间在2.9h,一二级曝气池停留时间在4.8小时)。所以想通过这个平台请教一下各位同行。
mmexport1710818490638.png
Screenshot_20240319_111223.jpg
回复

使用道具 举报

家有小棉袄 | 2024-3-19 13:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
水温只有8度是不是太低了
回复

使用道具 举报

心流。57437 | 2024-3-19 13:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
家有小棉袄 发表于 2024-3-19 13:15
水温只有8度是不是太低了

没办法啊高原地区。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-3-19 13:21:22 | 显示全部楼层
试着把进水流量调小。
回复

使用道具 举报

心流。57437 | 2024-3-19 13:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-3-19 13:21
试着把进水流量调小。

公司老总不准把进水量调小,进水量之前调过每小时4 50方,那时候确实各项数据会下降。但是不是很多。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-3-19 13:34:20 | 显示全部楼层
心流。57437 发表于 2024-3-19 13:27
公司老总不准把进水量调小,进水量之前调过每小时4 50方,那时候确实各项数据会下降。但是不是很多。 ...

接触氧化停留时间太短了。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-3-19 13:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
水温太低了,影响消化速率。再一个是不是污泥积沉在二沉时间长了回流到生化系统溶解氧不够,积沉久了也会引起出水氨氮升高的。
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2024-3-19 13:46:19 | 显示全部楼层
1.水温太低了,不利于氮去除;2.二沉池内的污泥活性是否正常,没有刮泥机等设备,容易造成底部污泥堆积老化;3.外回流是否开的过大,影响一二及生化停留时间;
回复

使用道具 举报

心流。57437 | 2024-3-19 14:03:31 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-3-19 13:34
接触氧化停留时间太短了。

好的,谢谢。我先加大进水量等调节池水位低了在减少进水。运行一段时间在看看具体情况。
回复

使用道具 举报

心流。57437 | 2024-3-19 14:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-3-19 13:37

水温太低了,影响消化速率。再一个是不是污泥积沉在二沉时间长了回流到生化系统溶解氧不够,积沉久了也会引 ...

对,有这个情况,有时候两边溶解氧开的阀门一样,沉降比等也差不多。但是两个单元曝气池溶解氧相差很大。
回复

使用道具 举报

本版积分规则