活性污泥法,出水COD、氨氮均大幅上涨

[复制链接]
查看465 | 回复9 | 2024-3-15 15:35:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始只是cod稍微偏高,大量排泥后出水cod和氨氮均直线上升,排泥的原因是公司领导认为SV30太高(80%)左右,但是目前大量脱泥一个月了,cod、氨氮指标反复降低升高,目前已达历史最高,脱泥后SV不仅没有降低,反而现在涨到90了。是不是因为大量排泥导致泥龄过短造成指标上涨,但是领导还是认为泥太多让大量排泥
回复

使用道具 举报

弱水三千 | 2024-3-15 15:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
来几个SV30的照片,还有具体工艺流程,溶解氧等
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-3-15 16:25:42 | 显示全部楼层
为啥要大量排泥呢
回复

使用道具 举报

蓝分子 | 2024-3-15 16:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个和水温,ph,溶氧,污泥负荷,污泥浓度都有关系,不是就看沉降比一个指标,而且每个厂的适合的污泥浓度都是不一样的,既要节能又要达标排放
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-3-15 19:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果进水指标跟原来进水没什么变化的,应该是排泥过度引起的,排泥急不来的。原来水温低,同样多的污泥浓度活性不强,消耗氧不大,现在气温回升,污泥活性开始增强,污泥开始膨胀消耗氧大,排泥又不能大量排,过多排泥消化菌世代周期跟不上的,因为留在系统里的泥大多数都是老化泥,所以就导致现在的情况。
回复

使用道具 举报

渡口 | 2024-3-16 10:34:41 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-3-15 19:27

如果进水指标跟原来进水没什么变化的,应该是排泥过度引起的,排泥急不来的。原来水温低,同样多的污泥浓度 ...

他这个加大回流可以吗  
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-3-16 10:50:01 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2024-3-16 10:34
他这个加大回流可以吗

里面太多没用的泥挤占太多的空间,溶解氧又提不上的,这种情况如果调节池有空间的停止进水大量排泥闷爆好了以后再进水也是可以的
回复

使用道具 举报

现在到了换季的时候,污泥出现异常情况很正常,千万要谨慎去做一些大的变动,例如加大排泥,每个地方的工艺,水质都有他适应的污泥浓度以及溶解氧,翻看翻看去年同时段的台账记录,看看指标以及运行情况有什么变化,
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2024-3-16 21:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度变化大不   
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2024-3-18 09:23:48 | 显示全部楼层
排泥也不能大量拍,污泥也有生长周期,拍太快新泥跟不上,就容易导致出水指标异响。而且排泥太多,溶解氧,回流等是否也跟着一起调整。
回复