出水总氮不稳定。

[复制链接]
A黄春辉-蕙睿环 | 2024-3-3 05:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2024-3-2 20:34
碳源不足了    另外污泥有些膨胀

投大量碳源,检测缺氧段溶解氧,辅助看orp,曝气末端溶解氧降到0.5
回复

使用道具 举报

A黄春辉-蕙睿环 | 2024-3-3 05:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
整体溶解氧上不来,检查池体停留时间,如果一直低溶解氧,检查曝气比
回复

使用道具 举报

甘雨 | 2024-3-3 08:47:49 | 显示全部楼层
感觉楼主的主要问题在于溶解氧、泥与碳源的问题。一进水溶氧不足,能不能水少进,或调高风机风量?从图片上看,你的泥确实有些问题,但是你现在又不敢排,投加碳源改善污泥现状又与溶氧形成闭环了,一切根源就感觉就是溶氧。楼主你是现场调控人员,有时候就要大刀阔斧,为保障废水长期稳定运行,该怎么就怎么,独立思考,及时处理调控,以后遇到这问题你就有经验了。
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2024-3-3 09:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
Ryan38040 发表于 2024-3-2 22:17
按照1:15以上的比例投加葡萄糖,应该够多了吧,还是降不下

按你这个碳源投加量硝酸盐氮不应该还有这些
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2024-3-3 09:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
A黄春辉-蕙睿环 发表于 2024-3-3 05:53
投大量碳源,检测缺氧段溶解氧,辅助看orp,曝气末端溶解氧降到0.5

依他描述投加碳氮比来看碳源是充足的  
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-3-3 10:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2024-3-3 09:04
依他描述投加碳氮比来看碳源是充足的

不知道楼主投加的碳源是溶解了葡萄糖还是块状的投进池子,有些时候几天都不化然后化了全部都融化一起流到好养,还有进水是不是24小时一直在进水运行的楼主描述不清楚?
回复

使用道具 举报

lsy183 | 2024-3-3 13:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2024-3-3 09:04
依他描述投加碳氮比来看碳源是充足的

碳源也需要看什么碳源,如果工业葡萄糖可能坏事,如果液态碳源,质量也参差不齐
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2024-3-3 14:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
把缺氧溶解氧往下降降
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2024-3-3 20:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2024-3-3 10:20

不知道楼主投加的碳源是溶解了葡萄糖还是块状的投进池子,有些时候几天都不化然后化了全部都融化一起流到 ...

有道理      
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2024-3-3 20:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
lsy183 发表于 2024-3-3 13:58
碳源也需要看什么碳源,如果工业葡萄糖可能坏事,如果液态碳源,质量也参差不齐 ...

有道理   
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复