CASS工艺曝气问题

[复制链接]
查看282 | 回复8 | 2024-2-28 20:40:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
cass工艺日处理生活污水2万吨,进水时间2个小时,进水40分钟后开始曝气。最近氨氮去除效果不好进水氨氮25-35左右,加大了曝气量溶解氧都是3-5,总氮去除效果也变差了。是进水40分钟后开始曝气就用大的频率直接进入好氧消化还是先用小频率曝气保持厌氧缺氧等进水1.5小时候改用大的频率曝气进入好氧,这两个方式哪个好点?问了操作工说以前氨氮总氮去除效果好的时候是刚开始曝气用小频率的,后面改用大频率的。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-2-28 21:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
既然现场操作人员以前都是这样操作的结果,而且现在改变操作反而高,以前的操作模式是行得通的,确实是形成厌氧缺氧的时间有个过度
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-2-29 08:38:19 | 显示全部楼层
你们可以在进水阶段就回流和曝气了。延长好氧时间。
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2024-2-29 08:42:23 来自手机 | 显示全部楼层
建议有低到高慢慢来有缺氧到好氧做好时间统计个经验积累
回复

使用道具 举报

目阖 | 2024-2-29 09:02:05 | 显示全部楼层
建议进水就开始曝气和回流,实在不行也可以延长曝气的时间,溶解氧控制太高了。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2024-2-29 22:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
之前的操作应该通过曝气的大小形成了缺氧和好氧阶段交替,一开始曝气小,是缺氧,进行反硝化,上一段硝态氮的脱除,后面加大曝气才是硝化阶段
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2024-3-1 14:27:28 | 显示全部楼层
在同一个池子,曝气肯定是由低到高,高COD直接曝气,硝化系统受不了,泥还容易曝散,到缺氧去除总氮的时候,碳源又不够了,你品,你细品。
回复

使用道具 举报

A海 | 2024-3-3 21:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
建议还是进水40分钟后曝气满足溶解氧在3左右,然后每次cass池停止进水后再多曝气1个小时,脱氮效果会好一点,氨氮进水超过30,还要检测污泥是否老化,投加碳源。
回复

使用道具 举报

嘻嘻47801 | 2024-3-6 10:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢来,给细菌一个适应过程吧
回复

使用道具 举报