老师们,这属于污水膨胀吗?

[复制链接]
查看1211 | 回复30 | 2024-2-24 11:11:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,这属于污泥膨胀吗?30分钟沉降比百分八十,污泥状态一团一团的
wechat_upload170874401865d95d5226d90
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2024-2-24 11:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
要算svi,根据你系统运行状态才能确定。你这种情况是突然变化的?
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

心中有爱,眼中 | 2024-2-24 11:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2024-2-24 11:16
要算svi,根据你系统运行状态才能确定。你这种情况是突然变化的?

设备有限,没有专业的测试工具😄 ,平常都是靠工作经验和眼观来确定,这两天的事,前些日子百分之五六十,昨天开始沉降慢了,最近进水比较少一天24小时也就70方左右的进水
回复

使用道具 举报

心中有爱,眼中 | 2024-2-24 11:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2024-2-24 11:16
要算svi,根据你系统运行状态才能确定。你这种情况是突然变化的?

是不是cod低,碳源少,导致的丝状菌过度繁殖,污泥呈棉絮状,一团一团的,前几天棉絮结构比较小,细,沉降也比较好
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-2-24 13:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主用的塑料量筒看不清楚污泥的状态,不敢随便评论的,用玻璃量筒再做一个吧
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2024-2-24 15:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
心中有爱,眼中 发表于 2024-2-24 11:22
是不是cod低,碳源少,导致的丝状菌过度繁殖,污泥呈棉絮状,一团一团的,前几天棉絮结构比较小,细,沉 ...

溶解氧够不够
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2024-2-24 15:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
心中有爱,眼中 发表于 2024-2-24 11:19
设备有限,没有专业的测试工具😄 ,平常都是靠工作经验和眼观来确定,这两天的事,前些日子百分之 ...

不会溶解氧仪也没有吧,那曝气情况怎么样
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-2-24 16:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
应该不算丝状菌膨胀,你们是什么废水?进水出水水质说说
回复

使用道具 举报

心中有爱,眼中 | 2024-2-24 18:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2024-2-24 15:36
不会溶解氧仪也没有吧,那曝气情况怎么样

这个得有,Bo在2-2.5之间
回复

使用道具 举报

心中有爱,眼中 | 2024-2-24 18:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2024-2-24 16:06
应该不算丝状菌膨胀,你们是什么废水?进水出水水质说说

工业废水,做纤维素的,冲洗罐体的水,cod不算太高,平常都是用mvr蒸制出来的水当碳源和车间废水配用,cod能达到20000左右,但最近没往里面加高度水,现在到调节的水在11000左右,酸化8000左右,配水8000左右,厌氧2000左右,好氧400左右,出水100左右
回复

使用道具 举报