请问一下水泵扬程怎么计算的?

[复制链接]
查看583 | 回复9 | 2024-2-20 15:08:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬些,请教一下,像乡镇污水管道450米,调节池上水泵需要多大的扬程啊,怎么计算的呢
回复

使用道具 举报

爱呀爱芒果 | 2024-2-20 15:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
扬程>垂直高度+沿程水头损失+局部水头损失
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2024-2-20 16:47:02 | 显示全部楼层
看你抽水的垂直高度,根据这个高度选水泵扬程
回复

使用道具 举报

袁知行 | 2024-2-20 16:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
查资料,给排水手册查,具体情况你最了解,管损计算,弯头损失计算,高度计算,这都有公式的,求人不如求己,查资料也是一种能力体现
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-2-20 18:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
选泵要考虑日处理量多少,管道多长弯头多少,高度以及吸程多深,计算出来再稍微留一些余地选泵
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-2-21 08:47:27 | 显示全部楼层
沿程损失加局部损失
回复

使用道具 举报

张建军 | 2024-2-21 11:33:01 | 显示全部楼层
给你一些实用的估算:

0.8m的高度≈1米水泵扬程的损耗

1个弯头≈0.5米水泵扬程的损耗

10米水平距离≈1米水泵扬程的损耗

举例:已知提升总高度为5m,水平总长度为10m,还有5个弯头。

大概需要5÷0.8+1+5×0.5=9.75m的扬程。当然,你还需要一定经验根据现场复杂情况放余量

如果是多台泵共用母管输送,同扬程下,水量还要打0.6~0.8折(也就是你水量也要选大)。

之后还需要你根据各家水泵的性能曲线,选一款流量和扬程匹配的。

无标题.jpg
回复

使用道具 举报

52Hz | 2024-2-21 17:00:34 | 显示全部楼层
企业微信截图_63494f73-69ea-4035-8535-01ad46349770.png 企业微信截图_cd6204dd-8e7c-4f03-91d6-e55cf5fd9192.png
扬程计算至少需要确定:每小时设计抽水流量、管道内径及材质、吸水高度与扬水高度之和、弯头/阀门/喇叭口/单向阀等管阀件安装形式及数量等。简单点直接找水泵厂家帮忙计算。
回复

使用道具 举报

500104 | 2024-2-21 17:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
52Hz 发表于 2024-2-21 17:00
扬程计算至少需要确定:每小时设计抽水流量、管道内径及材质、吸水高度与扬水高度之和、弯头/阀门/喇叭口/ ...

感谢指教,谢谢分享
回复

使用道具 举报

500104 | 2024-2-21 17:49:32 来自手机 | 显示全部楼层
张建军 发表于 2024-2-21 11:33
给你一些实用的估算:

0.8m的高度≈1米水泵扬程的损耗

感谢指点谢谢
回复

使用道具 举报

本版积分规则