放牛班班长 发表于 2024-2-19 17:41 厌氧对温度和ph有要求,你这个厌氧本身对氨氮的去除就很有限,AO工艺对MLSS和SV30有要求。 ...
家有小棉袄 发表于 2024-2-19 20:00 AO先关注O。
358145379 发表于 2024-2-20 09:36 老师你好,目前系统进水温度稳定保温在30-35℃,PH在8.5左右,请教一下在污水设计工艺中AO工艺氨氮的去除 ...
放牛班班长 发表于 2024-2-20 09:56 AO工艺氨氮去除率90%以上基本没什么问题。具体SV30控制在多少 还得根据你们自己的进水情况和出水情况确定 ...
358145379 发表于 2024-2-20 10:48 老师我们目前的氨氮去除率在30%左右,有哪些参数指标需要提升呢?
放牛班班长 发表于 2024-2-20 12:48 确认下是否污泥浓度够,生化负荷或者停留时间够 是否有抑制物
358145379 发表于 2024-2-20 09:40 我们AO工艺中,O为SBR,共3池每个独立运行,无内外回流,受冲击波动较大。老师你好,请教一下,如果过氧 ...