好氧池容积25000立方米,有效水深5.5米,进水COD3000mg/l,进水量为250立方米/时,请问池子风机供风量怎么计算?
回复
使用道具
举报
蒋晓东
|
2024-2-5 07:45:09
来自手机
|
显示全部楼层
下面就是一个很简单的好氧池风机风量计算公式,仅供调试人员参考,设计人员可能有更详细的计算公式。
一、好氧需氧量(KgO2/d)20标准状况:
需氧量=0.7×Q×BOD去+0.16×X×V+4.57×Q×氨氮去除量
公式说明:
0.7:每去除1KgBOD需氧0.7Kg氧气
Q:一天处理的总水量
BOD去:BOD去除总量
0.16:每公斤好氧污泥自身呼吸需氧0.16Kg
X:好氧池污泥浓度MLSS
V:好氧池容积
4.57:每去除1Kg氨氮需氧4.57Kg氧气
二、 用上述公式计算出好氧池一天的需氧量之后,再用下面公式计算每小时所需风量(内含氧气与空气的换算):
每分钟风量(m3/min)=好氧需氧量×1.3÷0.3÷0.15÷24h÷60min
其中:1.3为20状况下取值,随着水温的不断变化,该数值应在1.1—1.6之间范围变化。
三、每分钟所需风量计算得出结果以后,即可根据现场风机的具体风量参数,确定风机开停时间以及需要开的风机台数
回复
使用道具
举报
曝气器填料
|
2024-2-28 09:43:27
来自手机
|
显示全部楼层
直接容积*0.02就行,本身就不是一个固定值,用变频的,风量能调节,后面运行可以根据实际参数适当降低,这个值就是前辈们给的。上下大差不差。
回复
使用道具
举报
52Hz
|
2024-2-28 15:07:49
|
显示全部楼层
计算过程可分三步:
首先,需要确定主体生化工艺目的是除碳还是脱氮。
然后,参考GB50014-2021 《室外排水设计标准》进行计算,具体步骤可看《给水排水设计手册》第三版第5册 城镇排水中第6章 曝气设施相关内容计算出风机供氧量。
最后,根据好氧池底部曝气装置布置数量(单个需氧量由设备厂家提供)计算曝气装置所需供氧量,与上述计算值校核、取大值。
简单点,参考同类工程案例,按照气水比(每小时供气量与进水量之比)估算。
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
迟永发
1
主题
0
回帖
15
积分
新手上路
新手上路, 积分 15, 距离下一级还需 135 积分
新手上路, 积分 15, 距离下一级还需 135 积分
积分
15
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
机械设备
电气仪表
图文推荐
彭院士关于我国城市污水处理现状与发展思考的演讲(节...
2021-03-07
水污染控制工程指导手册 王博涛主编
2021-03-19
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
热门排行
1
着手调试问题生活污水工艺,求指教
2
二沉池污泥跑泥问题
3
好氧池填料变红跟出水cod升高有关系吗?
4
两级ao生化泡沫带泥怎么办
5
求解析一下这个是啥虫子?一直转动
6
硝化速率的计算方式
7
请各位老师帮忙看看里面都有什么虫
8
系统不涨泥,无法加大排泥,导致污泥龄越来
9
丝状菌为什么会长在虫体上
10
麻烦大佬看下我这泥是什么情况