根据《建筑给排水设计规范》,排水管道内对充满度的要求一般为0.5~0.6。

原因:

排水管道排水过程中受重力自然流动,如果充满会产生虹吸流动,对管道设计要求提高。充满度为0.5~0.6时刚好满足要求。

知识点延伸:

排水管道内充满度的确定是出于对管道以下三点作用的考虑:

  • 能自由排出管道内的有害气体。

  • 调节系统内的压力波动。

  • 容纳超设计的高峰流量。



回复

使用道具 举报

diao0806 | 2024-1-22 11:32:29 | 显示全部楼层
这个充满度高了低了有什么影响呢?
回复

使用道具 举报

diao0806 | 2024-1-22 11:35:50 | 显示全部楼层
计充满度又称设计充盈度水深比。在设计流量下,污水在管渠中的水深A和管道直径D或渠道最大设计水深H的比值。当水深比等于1时称为满流;当水深比小于1时称为不满流(或称非满流)。雨水管道及合流管道按满流设计。污水管道有按满流和不满流两种设计方法,中国按不满流设计。
回复

使用道具 举报

diao0806 | 2024-1-22 11:37:42 | 显示全部楼层
非满流圆管的湿周和水力半径很好算:
湿周 X=dB/2 式中d——管内径;B——充满角,即水深对应的圆心角,以弧度为单位.
水力半径 R=(d/4)(1-sinB/B)
充满度 a = h/d
充满度与充满角的关系:a =[sin(B/4)]^2
有了以上公式就足以编程序计算了