有高差的情况下如何实现虹吸

[复制链接]
查看435 | 回复9 | 2024-1-4 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在打算从细格栅引水到缺氧池,补充碳源,想实现虹吸取水。
水位有高程差,细格栅高,但是中间需要过路,所以需要先从细格栅升高水,之后再引到生化池,想问下这种情况需要什么设备能够实现虹吸效果。

回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-1-4 11:38:53 | 显示全部楼层
你们水不是直接从细格栅进的生化吗
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-1-4 12:09:06 来自手机 | 显示全部楼层
装一根管道要开孔装一阀门,灌水进去排空气
回复

使用道具 举报

放牛班班长 发表于 2024-1-4 11:38
你们水不是直接从细格栅进的生化吗

是 ,但是分段进水能减少碳源使用量
回复

使用道具 举报

回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2024-1-4 15:04:19 | 显示全部楼层
我~不知~~道 发表于 2024-1-4 14:49
是 ,但是分段进水能减少碳源使用量

在生化配水池那边下泵抽就行了
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2024-1-4 20:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
我~不知~~道 发表于 2024-1-4 14:50
灌水之后,是不是打开阀门就能完成虹吸流水了

要有液位差才可以虹吸的
回复

使用道具 举报

流浪篝火者 | 2024-1-5 10:04:58 来自手机 | 显示全部楼层
进水管加三通加阀门控制
回复

使用道具 举报

细格栅高,安装一根钢管道加阀门,应该能自流过去;想要效率高一点就用泵抽
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2024-1-5 22:12:58 | 显示全部楼层
高程差大的话,引根管道,加个阀门,应该能实现,就看你对水量是否有要求了,要求高的话还是需要下个潜水泵
回复

使用道具 举报

本版积分规则