       我们地处陕西咸阳以北地区,冬季最冷的时候,零下十五度!
       中药提纯废水水质变化大,PH值在3--9之间波动,进水COD平均在一万以上,高峰期达到了两万四。本系统采用气浮+两级UASB+A2O+二沉池工艺,进入厌氧系统流量控制在1.8--2.5m³/h。好氧段定时定量排泥,内回流约60%,外回流100%---120%,SV30控制在75%---90%左右,污泥性状稳定,运行良好!分享出来,与大家互相学习!
wechat_upload1703818907658e369b9310f
wechat_upload1703818908658e369c131b6

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
admin + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-12-29 11:16:44 | 显示全部楼层
你们二沉出水水质什么情况?你们在渭城区?
回复

使用道具 举报

甘雨 | 2023-12-29 14:33:39 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-12-29 11:16
你们二沉出水水质什么情况?你们在渭城区?

从图上看,勉强,一般,泥有问题。但能应付你们处理系统就ok了。快过年了,你要提前做好准备,不然来年,池子可能会出现问题。
回复

使用道具 举报

棋局 | 2023-12-29 19:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
二沉池设计太小,且中筒设计不合理,上流速度过快,导致泥水分离效果不理想,二沉池出水200左右,清水池因为有悬浮物,会接近240----260,年后技改!
回复

使用道具 举报

橙子45036 | 2023-12-30 01:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
pAc和PAM的加药量怎样算呢?
回复

使用道具 举报

棋局 | 2023-12-30 10:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-12-29 11:16
你们二沉出水水质什么情况?你们在渭城区?

我们排放标准是不高于500mg/L,二沉池出水270mg/L,清水池排放水却是320mg/L左右!因为二沉池中筒有问题,待处理!
回复

使用道具 举报

棋局 | 2023-12-30 10:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
橙子45036 发表于 2023-12-30 01:43
pAc和PAM的加药量怎样算呢?

干咱们这行的,要慢慢摸索适合与本污水站水质的量,生搬硬套只会害了咱们!