水解酸化池出水总氮、氨氮比进水的数值高,这是什么原因导致?

[复制链接]
滴水 | 2023-12-28 16:40:52 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-12-28 16:30
水解酸化后氨氮上涨 也很正常。你们这个进水氯化物变化幅度好大。

工业园区靠近海边,盐分高。是氯离子太高导致污泥活性差,污泥死亡解体导致总氮、氨氮翻倍吗?
回复

使用道具 举报

滴水 | 2023-12-28 16:42:07 | 显示全部楼层
巨人的肩膀 发表于 2023-12-28 16:34
请教一下楼主,池底2米的样用什么办法取到呢?

淘宝搜索水样取样器,选择合适的大小和材质,注意控制取样的方式及操作即可,不然误差可能比较大。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-12-28 16:51:38 | 显示全部楼层
幕木 发表于 2023-12-28 16:40
工业园区靠近海边,盐分高。是氯离子太高导致污泥活性差,污泥死亡解体导致总氮、氨氮翻倍吗? ...

主要是波动范围比较大
回复

使用道具 举报

滴水 | 2023-12-28 17:13:34 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-28 16:28

过滤过来试测一下,携带的悬浮物影响检测结果的。内回流过大带起来的泥容易跑,你的内回流应该是跟进水一起 ...

是的,回流跟进水是在同一处地方汇合,再进行布水,我们有测试过滤前后的出水SS指标,最近一周出水前后SS相差不大就2-3之间的差别。因此我是排出了排泥导致的了氨氮、总氮升高的。
回复

使用道具 举报

巨人的肩膀 | 2023-12-29 16:35:38 来自手机 | 显示全部楼层
幕木 发表于 2023-12-28 16:42
淘宝搜索水样取样器,选择合适的大小和材质,注意控制取样的方式及操作即可,不然误差可能比较大。 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

滴水 | 2024-1-2 16:26:53 | 显示全部楼层
对水解酸化池出水做部分离子进行测试,是否是硫酸根过高导致氨氮、总氮数值异常,并对后续生化池的氨氮去除起到了抑制的效果?
图像 4.jpg
回复

使用道具 举报