污泥解体,SV30上清液混浊,F/M只有0.01-0.02。氨氮升高

[复制链接]
查看921 | 回复36 | 2023-12-23 07:50:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
污泥解体,SV30上清液混浊,F/M只有0.01-0.02。氨氮升高,镜检几乎看不到微型动物。进水氨氮8-9kg,AO池污泥总量3000kg。ph7.2-7.8  DO3-4,温度30。求解氨氮升高的原因和解决办法。
wechat_upload17033245566586ab8cef55d
wechat_upload17033245576586ab8d4b65d
wechat_upload17033245576586ab8da0695
wechat_upload17033245586586ab8e0d34e
wechat_upload17033245586586ab8e6a5c1
wechat_upload17033245586586ab8eb8fd7
wechat_upload17033245596586ab8f15304
wechat_upload17033245596586ab8f5e45e
wechat_upload17033245596586ab8fac6cd
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2023-12-23 09:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
参数很多,但是有用的不多,可以放几张SV30图片,还有检测数据
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-23 09:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的来水是什么性质污水?来水最近有什么变化没有的,还是一直都是这样的?
回复

使用道具 举报

爱好者帆 | 2023-12-23 10:06:00 | 显示全部楼层
既然感觉负荷低,那就加负荷一段时间看下效果
回复

使用道具 举报

momo94013 | 2023-12-23 10:24:43 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-23 09:16

楼主的来水是什么性质污水?来水最近有什么变化没有的,还是一直都是这样的? ...

农药废水,水质没有变化。因为一个月前氨氮也升高过,通过补泥把氨氮降下来了,最近水量减半了就开始排些泥平衡一下负荷,但是排泥的过程中就出现污泥解体,SV30上清液混浊,从缺氧池到后面几个好氧池浑浊度逐渐降低,同时池面有大量白色气泡和浮泥,考虑是高负荷冲击,但是食微比只有0.01.
回复

使用道具 举报

渡口 | 2023-12-23 10:24:51 | 显示全部楼层
你先查找污泥解体的原因    是爆气过量还是污泥中毒  还是长期低负荷运行 等等    找到原因再针对解决    你这镜检都没有微生物了   后续估计不只氨氮高了  
回复

使用道具 举报

momo94013 | 2023-12-23 10:25:29 来自手机 | 显示全部楼层
爱好者帆 发表于 2023-12-23 10:06
既然感觉负荷低,那就加负荷一段时间看下效果

现在就是外加点碳源,看能否改善污泥解体
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-23 10:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
momo94013 发表于 2023-12-23 10:24
农药废水,水质没有变化。因为一个月前氨氮也升高过,通过补泥把氨氮降下来了,最近水量减半了就开始排些 ...

楼主描述的农药废水,而且一个月以前也是补泥进去才平衡下来的,估计是污泥吸附性中毒的,而且有个长期性累计的作用。这样看来排掉一部份泥,再补泥进去闷爆后再慢慢进水看看
回复

使用道具 举报

momo94013 | 2023-12-23 10:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2023-12-23 09:04
参数很多,但是有用的不多,可以放几张SV30图片,还有检测数据

AO工艺,进水COD 400-500,氨氮70-80,总氮100-120,总磷7-8,水量每天120吨,污泥浓度2100.总量3000kg,SV30 20  SVI 95,A池外加食用级葡萄糖75kg。出水:O池COD100-150,氨氮由1升高到9,总氮40左右
回复

使用道具 举报

momo94013 | 2023-12-23 10:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-23 10:31

楼主描述的农药废水,而且一个月以前也是补泥进去才平衡下来的,估计是污泥吸附性中毒的,而且有个长期性 ...

之前有怀疑中毒,但是水质最近大半年以来都是稳定的,没啥变化呀。维持较高的污泥量是可以有效的硝化,但是有机负荷很低,而且丝状菌也比较多了,所以不敢在维持比较多的泥量了。