芬顿出水泥不沉降,芬顿沉淀池跑泥是什么原因

[复制链接]
查看1266 | 回复10 | 2023-12-14 11:02:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是芬顿的照片,有没有大神帮忙分析一下
wechat_upload1702522749657a6f7dd4f2c
wechat_upload1702522826657a6fca50c5b
wechat_upload1702522940657a703cc964a
回复

使用道具 举报

zhangyebian | 2023-12-14 11:09:51 | 显示全部楼层
进水悬浮物多不多?如果不是进水悬浮物引起的。仔细观察浮泥是不是夹杂了气泡,浮泥搅拌后会沉淀,多半双氧水加多了,减少双氧水用量
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-14 11:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
看看pam浓度跟药计量够不够的,如果够了就是酸氧水加多了,正常亚铁加多是发绿的,还有沉淀池排泥也要及时排泥的
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2023-12-14 11:51:52 | 显示全部楼层
双氧水多了,多余的双氧水在中性偏碱性分解产水氧气,带泥上来了
回复

使用道具 举报

彭诚诚 | 2023-12-14 12:01:15 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-14 11:24

看看pam浓度跟药计量够不够的,如果够了就是酸氧水加多了,正常亚铁加多是发绿的,还有沉淀池排泥也要及时 ...

那我把双氧水停了可以快速恢复吗?大概多长时间可以恢复正常呢?
回复

使用道具 举报

彭诚诚 | 2023-12-14 12:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
降维打击 发表于 2023-12-14 11:51
双氧水多了,多余的双氧水在中性偏碱性分解产水氧气,带泥上来了

那我把双氧水停了可以快速恢复吗?大概多长时间可以恢复正常呢?
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-14 12:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
把酸氧水药剂量调小,慢慢观察水质情况
回复

使用道具 举报

降维打击 | 2023-12-14 14:39:02 | 显示全部楼层
彭诚诚 发表于 2023-12-14 12:01
那我把双氧水停了可以快速恢复吗?大概多长时间可以恢复正常呢?

这个跟你芬顿反应池到加碱池的停留时间有关系,建议是芬顿反应池用一个ORP仪表控制加双氧水
回复

使用道具 举报

彭诚诚 | 2023-12-14 19:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-14 12:09

把酸氧水药剂量调小,慢慢观察水质情况

已减量,目前没看出效果,另外我想问下这些浮泥进入好氧池会有什么不好的影响吗?好氧现在好多白色泡沫,水里多了许多黑色颗粒和块状物和这些浮泥流入有关吗?
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-14 21:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
酸氧水加多了,泡沫就是酸氧水加多了还没反应完全就流走了。你的ph估计也没调好就流到好养池的,会造成后段加碱用得多,而且浮泥流到好养池会对好养ph偏酸