求助,上清液浑浊

[复制链接]
查看506 | 回复6 | 2023-12-13 18:43:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活污水,氧化沟工艺,进水COD100氨氮20多总磷3左右,出水COD12氨氮1点几总磷0.7-0.8总氮17-18,生化池上清液、二沉池加了PAC的都很浑浊,生化池仪表都坏的,没什么参考价值,可能是哪里出了问题啊?
SV30 在25和50左右,手工实验加了点PAM效果不错,又怕加了生化出问题。 IMG20231213174239.jpg
IMG20231213174235.jpg
IMG20231213180743.jpg
IMG20231213180740.jpg
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-13 19:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
杯里的泥水分界线的污泥发白,结合楼主给的数据来看,碳源不够,污泥老化。进水总氮水温溶解氧各多少?给出来才好调控的
回复

使用道具 举报

Einrouse | 2023-12-13 19:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-13 19:17

杯里的泥水分界线的污泥发白,结合楼主给的数据来看,碳源不够,污泥老化。进水总氮水温溶解氧各多少?给出 ...

水温16左右,进水总氮和溶解氧都是坏的😂
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-13 20:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
Einrouse 发表于 2023-12-13 19:52
水温16左右,进水总氮和溶解氧都是坏的😂

总氮是在线监测测的,要么手工测,在缺氧加一些碳源,每天排一下泥,更新一下泥龄的,这样磷不容易超标的
回复

使用道具 举报

Einrouse | 2023-12-13 21:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-13 20:04

总氮是在线监测测的,要么手工测,在缺氧加一些碳源,每天排一下泥,更新一下泥龄的,这样磷不容易超标的 ...

因为之前污泥浓度低,今天我问了一个多月没有压泥了
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-13 21:47:08 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度低加上水温低是可以理解的,但是多少也要更新一下泥龄的,泥多了负荷就低,营养就跟不上更容易老化的,所以得每天根据数据少量排一些泥的
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2023-12-14 14:03:40 | 显示全部楼层
冬天污泥浓度还是保持高一点,长时间没脱泥污泥活性降低,沉降性能不好。总氮可以通过调整回流和投加碳源来控制,总磷加强排泥配合加药应该能达标。
回复

使用道具 举报