氧化沟进水端表面一层浮沫。这是什么情况 ...
返回列表
发新帖
氧化沟进水端表面一层浮沫。这是什么情况
[复制链接]
1096
|
5
|
2023-12-8 08:46:41
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
氧化沟进水端(有碳源投加)面上有一层浮沫,是死泥吗,还是其他物质,厌氧区没发现
回复
使用道具
举报
Secretariat
|
2023-12-8 09:10:02
来自手机
|
显示全部楼层
进水前端处在生化最前端,受到的冲击最大,这点泡沫属于正常现象
绿水青山就是金山银山
回复
使用道具
举报
莫19584991438
|
2023-12-8 09:16:42
来自手机
|
显示全部楼层
楼主用消防水随便冲一下打散就没事了,污水处理厂很常见
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2023-12-8 09:25:06
|
显示全部楼层
你们污泥浓度多少啊 高了也会这样
回复
使用道具
举报
公司顶凉柱
|
2023-12-8 09:32:06
|
显示全部楼层
进水受到冲击;污泥浓度高,回流到前端也会出现这种情况。只要出水水质没变化,用消防水冲一下就行。
回复
使用道具
举报
小卡拉米
|
2023-12-8 14:59:56
|
显示全部楼层
感觉前段属于正常现象,前段条件相对波动大,进水,污泥回流,都会有影响,水质没啥事就可以不管他,有条件搞点消泡剂也行
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
微生物镜检
标准规范
技术支持
技术支持团队成员
左二、
7
主题
21
回帖
173
积分
助理工程师
助理工程师, 积分 173, 距离下一级还需 827 积分
助理工程师, 积分 173, 距离下一级还需 827 积分
积分
173
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
高氮废水(二甲胺,三甲胺),电导和氨氮有
2
电絮凝设备设计求助
3
易忽视的化学试剂与药品安全管理
4
过年期间停运污水
5
中间那一大坨是丝状菌吗?
6
看看这样的泡沫问题
7
求助,帮忙看一下污泥沉降比。
8
锤吸虫很久才出现一次
9
溶气气浮机的电控原理
10
镜检,大神帮忙分析一下