出水总氮降不下。

[复制链接]
查看1126 | 回复39 | 2023-12-6 16:41:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水cod518,氨氮24,总氮27.总磷8.05 PH7

出水COD24.氨氮0.12,总氮14.8,总磷0.22
  PH6.8
厂站设计量3000吨,每天只有400吨出水
厌氧池溶解氧0.1,缺氧池溶解氧0.2,好氧池溶解氧5-6
混合液回流300%,污泥回流100%每天往缺氧池投加葡萄糖350kg,总氮一直降不下,AAO工艺。请问各位老师有什么好的建议……
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-6 17:09:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼主好养池里面水温污泥浓度是多少的?还有感觉溶解有点高了,调到2-3就差不多了
回复

使用道具 举报

Ryan38040 | 2023-12-6 17:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-6 17:09

楼主好养池里面水温污泥浓度是多少的?还有感觉溶解有点高了,调到2-3就差不多了 ...

下午做了个sv30,大概45%
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-6 17:19:01 来自手机 | 显示全部楼层
Ryan38040 发表于 2023-12-6 17:15
下午做了个sv30,大概45%

按理说污泥浓度还可以的。如果温度低的话污泥浓度还可以提高一些。毕竟你的出水磷在0.2左右。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-6 17:24:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的葡萄糖最好找人测一下碳源含量的,估计有问题的,只是个人观点
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2023-12-6 17:30:18 | 显示全部楼层
楼主把混合液回流调小一点,增加缺氧段的停留时间,在缺氧段充分反硝化。葡萄糖投加在生化池进水口。顺便测一下葡萄糖COD当量是多少,根据当量来测算投加量。把DO调小一点,要不然会有多余DO回流到缺氧区
回复

使用道具 举报

Ryan38040 | 2023-12-6 17:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-6 17:24

楼主的葡萄糖最好找人测一下碳源含量的,估计有问题的,只是个人观点

下午去化验室测了一下,取0.5g葡萄糖稀释到1000毫升的水,取10毫升测出来的结果值是198
回复

使用道具 举报

Ryan38040 | 2023-12-6 17:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
目阖 发表于 2023-12-6 17:30
楼主把混合液回流调小一点,增加缺氧段的停留时间,在缺氧段充分反硝化。葡萄糖投加在生化池进水口。顺便测 ...

回流量大概多少合适?葡萄糖都是用泵慢慢打在缺氧池进水口这里。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-12-6 18:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
Ryan38040 发表于 2023-12-6 17:46
下午去化验室测了一下,取0.5g葡萄糖稀释到1000毫升的水,取10毫升测出来的结果值是198 ...

楼主把外回流可以调小一些的,40—70%左右,好养池溶解氧调低一点2—3左右试试看,按正常系统进水COD来说都不用加碳源的,来水是化工废水吗?
回复

使用道具 举报

Ryan38040 | 2023-12-6 18:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-6 18:33

楼主把外回流可以调小一些的,40—70%左右,好养池溶解氧调低一点2—3左右试试看,按正常系统进水COD来说 ...

生活污水。可能掺杂了一些其他的水进来,有时候cod不到90,降低好氧池溶解氧的话就只能频发启停风机了