DO始终提不起来,请问各位大佬是因为什么原因。

[复制链接]
王鹏75499 | 2023-12-2 05:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
取出来测DO,你这话有点外行了吧
回复

使用道具 举报

周亮 | 2023-12-2 09:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
测下污泥浓度,排下剩余污泥,这个应该不复杂
回复

使用道具 举报

渡口 | 2023-12-2 09:39:17 | 显示全部楼层
如果测氧仪没问题    要么是污泥多细菌活跃  耗氧量高   要不就是曝气头有堵的地方   
回复

使用道具 举报

嘻嘻47801 | 2023-12-2 11:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧低也可能是被消耗掉了。测的溶解氧约等于曝气的氧-逃逸的氧-消耗的氧。可以从这几个角度看看
回复

使用道具 举报

LING | 2023-12-2 12:08:29 | 显示全部楼层

抱歉抱歉,小白第一次发帖,以为是付费求答呢
回复

使用道具 举报

LING | 2023-12-2 12:08:45 | 显示全部楼层
admin 发表于 2023-12-1 19:55
求助帖应该选择悬赏,不是付费,两个是相反的功能,已经把付费取消了

抱歉抱歉,小白第一次发帖,以为是付费求答呢
回复

使用道具 举报

LING | 2023-12-2 12:09:52 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-12-1 17:31

楼主应该是知道问题是什么问题了,发这个贴就是想看社区里面的人讨论这个问题,然后想知道问题结果就付费吧 ...

抱歉抱歉,小白第一次发帖,真只是了解反了
回复

使用道具 举报

LING | 2023-12-2 12:16:02 | 显示全部楼层
王鹏75499 发表于 2023-12-2 05:12
取出来测DO,你这话有点外行了吧

请问为什么这样说呢?取出来过后水里的溶解氧在2分钟内从1.2mg/L一点一点降低到0.25左右稳定,是因为污泥中的异养菌迅速把水样中的溶解氧消耗完全了吗?
回复

使用道具 举报

LING | 2023-12-2 12:20:00 | 显示全部楼层
嘻嘻47801 发表于 2023-12-2 11:57
溶解氧低也可能是被消耗掉了。测的溶解氧约等于曝气的氧-逃逸的氧-消耗的氧。可以从这几个角度看看 ...

谢谢大哥,曝气量已经提到最大了,下一步打算从消耗的氧入手,推测是不是因为厌氧带泥带来的菌种导致曝气池异养菌和硝化菌争夺氧气
回复

使用道具 举报

LING | 2023-12-2 12:20:51 | 显示全部楼层
目阖 发表于 2023-12-1 16:43
赚钱新模式,付钱帮忙!!!

抱歉抱歉,新手误操作
回复

使用道具 举报