变频器抗谐波不大成功案例分享。

[复制链接]
查看724 | 回复1 | 2020-8-6 10:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因为都是现场分析,没有工程图纸,都是有后期往前推断,欢迎讨论。这是我代木木写的
    事情经过:某配电间PLC:S7-300模块(下文将该模块所属配电间柜简称3号)总是不定期烧毁,这个模块换了很多次,均是如此,后请来一名工程师来维修,其判断是PLC:S7-300下子站控制的变频器谐波所致,所以其在PLC:S7-300的控制侧进线端串联加装了单项隔离变压器及滤波器,但装完之后,发现中间继电器无法正常吸合,后在木木的努力下,将2号配电的N引导3号后,就能够正常吸合了。
    事件分析:首先,这位工程师的做法是头痛医头脚痛医脚的做法,并没有解决系统的谐波问题。仅仅在常烧毁的控制侧进线串联单项隔离变压器和滤波器,保护控制回路,但是实际上谐波的问题依然存在,只不过3号柜二次侧被保护起来而已。实际上较大型的变频器均自带电抗器以抵消谐波的影响,但依然产生谐波,无非是电抗量值不够或电抗器损坏,应从变频器着手,更换相应的电抗,系统的解决的谐波问题。此外,还有一个问题就是接地的问题,从现场看有N线和PE线两条,但从源头看,并没有严格执行TN-S的接地措施,及N线对地电阻很高不能良好接地。
    下一步需要做的:找到到底是那个变频柜电抗出问题,计算后更换以彻底解决谐波,并从新敷设地线,要求接地电阻不得超过10欧姆。