渗滤液处理系统DTRO进口滤芯频繁堵塞?

[复制链接]
Iflying俊 | 2023-11-23 00:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
冯凯宁 发表于 2023-11-20 12:24
这应该是活性黏泥。加点非氧杀菌剂

活性黏泥是什么原因造成的呢?最近气温变化大,生化pH控制有点低了
回复

使用道具 举报

Iflying俊 | 2023-11-23 00:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
阳阳62098 发表于 2023-11-20 15:29
可以先检查下进水端水质

进水段看不出明显的杂质
回复

使用道具 举报

Iflying俊 | 2023-11-23 00:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
云起时 发表于 2023-11-21 07:46
超滤破了没

应该没破,纳滤反渗透不赌
回复

使用道具 举报

Iflying俊 | 2023-11-23 00:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
Iflying俊 发表于 2023-11-23 00:01
活性黏泥是什么原因造成的呢?最近气温变化大,生化pH控制有点低了

非氧这几天持续在加
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-11-23 07:55:05 | 显示全部楼层

那应该还是有机物造成的,你们调整过ph吗
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-11-23 14:55:55 | 显示全部楼层
没看懂你的发帖,这是保安过滤器的滤芯吧?
回复

使用道具 举报

Iflying俊 | 2023-11-23 21:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-11-23 14:55
没看懂你的发帖,这是保安过滤器的滤芯吧?

DTRO的滤芯,类似保安过滤器,pp棉材质,5um
回复

使用道具 举报

Iflying俊 | 2023-11-23 21:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-11-23 07:55
那应该还是有机物造成的,你们调整过ph吗

最近已经在慢慢提高生化pH了,目前基本确定是有机物污染了,不知道是什么原因造成的?
回复

使用道具 举报

严建辉 | 2023-11-23 22:10:08 来自手机 | 显示全部楼层
云起时 发表于 2023-11-21 07:46
超滤破了没

一到两天太夸张了!超滤漏泥
回复

使用道具 举报

WeyFung | 2023-11-24 06:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
微生物滋生,加杀菌剂就行。压差大了及时换,都吸憋了
回复

使用道具 举报

本版积分规则