最近出水总磷降不下去?

[复制链接]
夏青青 | 2023-11-15 16:50:52 | 显示全部楼层
我们5000吨的小厂没有化验室,向问问各位大佬以上观点是否符合实际情况
回复

使用道具 举报

嗡嗡嗡 | 2023-11-16 15:24:50 | 显示全部楼层
厌氧在前面的,感觉不太可能是碳源的问题,总氮都处理的还行,不然总有点效果的。建议重点关注下是否厌氧环境被破坏了,回流污水含氧量太高?或者长期没排泥?水温过低这几方面
回复

使用道具 举报

Prochainezo | 2023-11-17 17:02:36 | 显示全部楼层
其实原因基本都是在温度上,不设置保温措施,问题就没完没了
回复

使用道具 举报

随风 | 2023-11-17 17:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
有一种可能就是进水中有抑制物,造成厌氧释磷效果不好
回复

使用道具 举报

追梦的脚步 | 2023-11-17 22:35:23 来自手机 | 显示全部楼层
夏青青 发表于 2023-11-15 16:50
我们5000吨的小厂没有化验室,向问问各位大佬以上观点是否符合实际情况

购买快检试剂啊,检测快速方便,也比较准的。
回复

使用道具 举报

追梦的脚步 | 2023-11-17 23:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
夏青青 发表于 2023-11-15 09:28
碳源20万COD当量,厌氧池开始DO大概0.3左右,确实高了,后面我调低了外回流,降了好氧池末端DO,厌氧池溶解 ...

首先,
1、建议你保持除磷药剂投加,确保达标排放;
2、这次异常可能不是进水cod低了,而是由于你们以为前端cod低了,投加了大量的外加碳源,所以你应该核查的是好氧末Do的变化,而不是缺氧段Do。因为你投加了大量外加碳源,消耗了DO,如果好氧末DO不足,则会导致聚磷菌内积累的phb无法分解,也就是吸p效果差,这样就会导致聚磷菌无法完成完整的循环,导致除磷效果下降。
3、核查一下污泥龄,大量的外加碳源会使的你的污泥增长速率增快,可能需要及时排泥,也会增强除磷效果。
回复

使用道具 举报

男1号 | 2023-11-18 20:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
追梦的脚步 发表于 2023-11-17 23:24
首先,
1、建议你保持除磷药剂投加,确保达标排放;
2、这次异常可能不是进水cod低了,而是由于你们以为前 ...

你好,好氧末端DO保持多少,对除磷效果理想
回复

使用道具 举报

不留遗憾^_^ | 2023-11-24 11:56:19 来自手机 | 显示全部楼层
夏青青 发表于 2023-11-15 09:28
碳源20万COD当量,厌氧池开始DO大概0.3左右,确实高了,后面我调低了外回流,降了好氧池末端DO,厌氧池溶解 ...

可以调低外回流,调大内回流试试。你这个进水总磷也不高,厌氧有释磷,应该好调,我进水总磷每天都在6以上,厌氧还不怎么释磷。