阅读模式
我这个高密沉淀池表面老是有这么多浮泥,但是出水很干净,总磷数据也达标,高密这边只加pam pac 。各位大佬支支招,我好调试
回复
使用道具
举报
永久28
|
2020-8-5 17:47:42
来自手机
|
显示全部楼层
没有搅拌器,没有排泥装置,除了沉积浮泥难看,但出水达标啊,可以搞个曝气软管插里面。个人建议,仅供参考
回复
使用道具
举报
非常完美
|
2020-8-5 17:56:56
来自手机
|
显示全部楼层
看样子氮气有点多,反应池多爆气或者厌氧做好点可能会好一点
爱学习的菜鸟
回复
使用道具
举报
港强
|
2020-8-6 15:25:53
来自手机
|
显示全部楼层
高密沉淀池两边各有4个搅拌器,各有一个污泥浓缩机。
反应池的话,前段是一个生物接触氧化池,曝气已经调到最大了。。
回复
使用道具
举报
闫先收
|
2020-8-6 15:52:03
来自手机
|
显示全部楼层
前面有气浮发生么?
回复
使用道具
举报
大梨
|
2020-8-7 08:31:50
|
显示全部楼层
你这个确实是反硝化污泥,请问污水厂进水量怎么样,反硝化情况如何,如果氨氮很低,建议减少曝气,提高反硝化效果,如果碳源不足建议在缺氧投加一定碳源。你这个出水正常主要是反硝化不好,在生物区反硝化不完全,在高密池停留的时候污泥继续反硝化了,如果你想应急,就加喷淋,把污泥打碎沉下去,可以把表观弄好。
回复
使用道具
举报
港强
|
2020-8-7 13:20:06
来自手机
|
显示全部楼层
我这边前段工艺是生化池过来到中沉池,然后中沉池出水到生物接触氧化,在到高密沉淀池。中沉池出水是很正常的。您这边意思是生物接触氧化曝气过剩吗
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
文档资料
微生物镜检
标准规范
水质化验
港强
106
主题
369
回帖
1013
积分
中级工程师
中级工程师, 积分 1013, 距离下一级还需 1987 积分
中级工程师, 积分 1013, 距离下一级还需 1987 积分
积分
1013
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
易忽视的化学试剂与药品安全管理
2
过年期间停运污水
3
中间那一大坨是丝状菌吗?
4
电絮凝设备设计求助
5
看看这样的泡沫问题
6
求助,帮忙看一下污泥沉降比。
7
锤吸虫很久才出现一次
8
溶气气浮机的电控原理
9
镜检,大神帮忙分析一下
10
全自动压滤机,自动卸泥,自动清洗